①护壁施工时每根桩采用高度为1000mm和500mm组合钢模板各一套,分块拼装而成,拼装后模板上口直径为桩径,下口直径为桩径加150mm。
②砼护壁的设计厚度为上口200mm,下口150mm,护壁砼设计强度等级为C30(结合广州市强条,护壁混凝土须采用桩身同等级混凝土浇筑,本工程桩身混凝土等级为C30);采用多节护壁,上下节护壁间用钢筋拉结;上下节护壁的搭接长度为300mm。
④每节护壁均应在当日连续施工完毕,护壁模板的拆除宜在24h之后进行。
⑤遇塌孔,采取在塌方处砌砖外模,配适量直径�0�38@150钢筋,再支内模灌筑砼护壁。
⑥每天施工前,应安排下井人员对已做护壁进行检查,在无异常情况下,才能进行下模成孔的开挖。
⑦第一节井圈护壁中心线与设计轴线的偏差不得大于20,井圈顶面应高出场地150~200,壁厚比下面井壁厚增加150。
⑧混凝土护壁在一般土层中每节高度不超过1m
;在软弱松散土层中每节高度0.3~0.5m。每节护壁必须连续浇筑密实,土层渗水过大时应用速凝剂。护壁模板宜在混凝土浇筑24小时后拆除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-19
1、人工挖孔桩护壁水平筋长度计算:是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层为半径计算出周长后,加上搭接的长度,一般的取值按12d计算,
也有图纸给出了,12d是水平段的长度.
护壁中心周长最长的地方和最短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条
钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上护壁高度。
2、护壁纵筋:
护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定
人工挖孔桩的锅底体积计算公式
人工挖孔桩锅底计算公式
已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积v,本公式为微积分导出公式:v=π*b²/a²(ah²-h³/3)
人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么
(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量,这是个万能公式,计算台体