第1个回答 2019-07-26
人工挖孔桩护壁环箍筋搭接是绑扎,每节的高度可以根据实际孔壁土质稳定情况自行减短而不需要设计人认可,护壁是保证桩身浇筑完整的临时构件,其竖筋的搭接长度不必过长,100mm既有连接又方便施工,端部不必弯钩。护壁的砼厚是150变75,在接头处薄,竖筋弯钩尺寸不合适。水平圈弯钩勉强可以。搭接150-200。
相似回答
人工挖孔桩
钢筋笼
箍筋
是否需要
焊接
答:
人工挖孔桩钢筋笼箍筋需要焊接
。人工挖孔桩,工程名词,用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。人工挖孔桩一般直径较粗,最细的也在800毫米以上,能够承载楼层较少且压力较大的结构主体,目前应用比较普遍。桩的上面设置承台,再用承台梁拉结、连系起来,使各个桩的受力均匀分布,用以支承整个建筑物。人工...
人工挖孔桩
钢筋如何
搭接?
答:
我们这个基础就是
人工挖孔桩
的钢筋笼..主意点:8或者10个纵向主筋之间直径控制好
,电焊
3根或者4根圆箍在内.然后用直径为8圆钢绕两端100距离,中间200距离~~用捆扎
搭接!
孔深全部记录号,装笼子都记载详细就行了!!
人工挖孔桩护壁搭接
处怎么施工?
答:
砼护壁的设计厚度为上口200mm,下口150mm
,护壁
砼设计强度等级为C30(结合广州市强条,护壁混凝土须采用桩身同等级混凝土浇筑,本工程桩身混凝土等级为C30);采用多节
护壁,
上下节护壁间用钢筋拉结;上下节护壁的搭接长度为300mm。每节护壁均应在当日连续施工完毕,护壁模板的拆除宜在24h之后进行。遇塌孔...
钻孔灌注
桩
都需要
焊接
锚固钢筋吗
答:
不是。
人工挖孔桩钢筋笼箍筋需要焊接
,钢筋笼常常分节制作,现在对接。对接这个时候,采用绑条单面焊比较方便,不需要焊接。
人工挖孔桩
技术交底建筑工程介绍?
答:
一、
人工挖孔桩
施工工艺1、挖孔:(1)第一节孔圈护壁应比下面的护壁厚10-30mm,并应高出现场地面200-250mm,上下护壁间的搭接长度不得少于50mm。(2)为保证护壁砼的整体性,视护壁土质
情况,
须用φ8钢筋均匀布置作拉结筋,以免脱节下沉,如设计有护壁大样图,应按设计要求施工。(3)浇灌护壁砼时,用敲击模板及用竹...