建筑施工抗渗混凝土试块检测有一组检测不合格此报告有效吗

如题所述

同条件养护试件的等效养护龄期不能按标准养护试块龄期28天同等对待,应根据当地的气温和养护条件,现场设置温度计,认真记录,按日平均温度逐日累计达到600℃天时所对应的龄期,而且0℃以下的龄期不能计入。同时要求,等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际施工养护条件,由监理(建设)、施工方按有关规定共同确定。解答1在混凝土结构子分部工程10.1.1明确规定“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施,承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质”。结构实体检验的范围仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位,因此,结构构件的非重要部位如混凝土垫层无须留置同条件养护试件。解答2不一定需要预留,预留试块是重要部位,非重要部位就不需要。解答3留置数量:在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)D.0.1第3条规定“同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组”。按《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定,同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件。留置数量不少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。而不是象有些施工人员理解的“规范附录D,D.0.1第”3“条‘同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不少于3组’。因此,我只要做同等条件养护试件不少于3组就可以了”。这是错误的,应根据混凝土工程量和重要性及结合《混凝土强度检验评定标准》GBJ107要求正确留置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-21
要是六个中一个就有效,要是一组就无效,重新送检,或现场取样送检
第2个回答  2014-06-21

    混凝土抗渗试块是六个一组。不知道你说的一组是什么意思,是说的一个,还是?

    你送检是送的什么部位, 送的多少组,报送的是多少方量。。

    如果是一组,里面有一个不合格。判定是合格的。有标准备的。六个中有两个不合格都是合格的。参考标准:http://baike.baidu.com/link?url=5D4bS0XnQXcEawa2sT61MaAoxyKHYmKG9Uo6S95c_0er_FISOjvqtbsg4flcfxEwQactg3Z7c-iFr3fWPAJwJa

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-06-21
这要看检测多少组,由实验室作出评价。
相似回答