空气开关带漏电保护怎么接线

如题所述

要求由零序互感器引出的零线上不得重复接地

穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。

每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。

扩展资料:

漏电保护开关的相关要求规定:

1、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

2、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。

3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。

参考资料来源:百度百科-漏电保护开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31


空气开关带漏电保护接线:

第一、总线不能装漏电保护器(防备晚上跳闸一片漆黑),装一个60A的空气开关就行。

第二、每一层装一个40A的带漏电保护的空气开关或40A的漏电保护器就可以,没必要装两样。 

第三、零线和火线要用一种规格的线(截面积要一样大),地线的截面积和火线零线一样大,颜色不能一样,才好辨认。 

第四、漏电保护器只有漏电跳闸保护功能,没有过载和短路跳闸保护功能,空气开关有过载和短路跳闸保护功能,没有漏电跳闸保护功能,漏电保护空气开关具有过载和短路跳闸保护功能,也有漏电跳闸保护功能。 

第五、空气开关可以买单极(控制火线),也可以买双极(控制火线零线),最好是用双极,漏电保护器火线零线都要进(地线不能进),肯定是双极。

第六、在接漏电保护器时,照明灯最好不要进漏电保护器,照明灯不会漏电,如果进漏电保护器,晚上跳闸后屋内黑,不好恢复和查找故障。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-13
开关是每个家庭中都有的,很多开关在使用过程中会漏电不安全,带漏电保护的空气开关是近几年比较流行的开关,得到了很多人的关注,但是带漏电保护的空气开关要怎么接线呢?很多人不了解,接下来就跟随装修之家网小编一起来了解一下带漏电保护的空气开关怎么接线的相关内容吧!
带漏电保护的空气开关怎么接线?
1、连续用电功率可以用相对大一点的电器,然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处,如果没有跳闸的话那就说明那里没问题。
2、个人建议最好整线更换,如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处如开关,插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热,如果发热的话那么就是电线短路。
3、如果你是多路空开.是分路跳的话以不带漏电保护空开为例那么就更简单了,那就是你那一路电线短路了。
4、空开带漏电保护的话,还是分多路空开的话,那么你可以这样的,(你家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电,接在没有漏电保护的空开上看它会不会跳,如是会跳闸的话那就是电线短路了.如果没跳的话.那么你在接在有漏电保护的空开上会不会跳啊,如果跳的话那么就是你家里的电器或是电路漏电了。
5、不知道你家里的开关是不是你自己接的啊?我想如果不是你自己接的话.那么你请的电工是太差劲了.家庭用电都搞不定.真丢电工人的脸啊!如果是这样的话你可以这样.断开你那敲破了那几处的用电.开一下你怀疑的那几处开关是不是空开会跳闸啊。
带漏电保护的空气开关有一项不接电会跳闸吗?
同时接入两个火线是肯定不能加漏电模块的,因为漏电模块的工作原理是检测回路总矢量和都不可以!无论是2P还是DPN系列的,会出现通电即跳闸的情况,接两个火线矢量和不为零,因此在一个2P或DPN断路器上接两个回路的结果就是一个回路有问题。所以2P和DPN的两个孔在正常情况下是接一个回路的一零一火的,两个回路同时受影响,两个回路都是同时分断
以上就是带漏电保护的空气开关怎么接线,带漏电保护的空气开关有一项不接电会跳闸吗的详细解答,不知道大家对装修之家网小编的介绍是否满意。如果您还想了解更多相关方面的精彩内容,还请您继续关注我们的家居百科版块!
更多相关精彩阅读:
空气开关是什么?空气开关内部附件
空气开关安装技巧
空气开关安装购买技巧
空气开关规格型号
如何选择空气开关规格型号
空气开关是什么?空气开关原理介绍
空气开关如何安装?空气开关安装方法
第3个回答  2014-09-29
零线接最左端的N标记端子了,另外三个都是火线端子,接地线接箱体接地极。本回答被提问者和网友采纳