55问答网
所有问题
当前搜索:
远程分合闸断路器接线图
断路器
分、
合闸
回路辅助触点怎么
接线
的呢?
答:
断路器
分,
合闸
回路辅助触点接法如图所示:真空断路器的工作原理 当动、静触头在操作机构的作用下
分
闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场作用下沿触头表面切线方向快速运动,在屏蔽罩上凝结了金属蒸汽,电弧在自然过零时就熄灭了,...
DW16-1600A万能
断路器
怎么
接线
啊
答:
二次
接线图
是用二次设备特定的图形符号和文字符号来表示二次设备相互连接情况的电气接线图。智能
断路器
机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到
合闸
命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放按钮或合闸...
Dw15-630万能式
断路器
怎么
接线
答:
2、设备漏电;3、线路绝缘不够,接地了,产生失压现象;4、你那个开关容量不够。
断路器
控制回路基础知识?
答:
假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,跳闸出口接点闭合,通过正电源→跳闸出口接点→DL→TQ→负电源构成回路,跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。断路器完成跳闸动作后,DL常开接点断开跳闸回路,DL常闭接点闭合,为下次合闸做准备。
断路器合闸
过程同理,此处不再赘述。
我想知道dw15-630万能
断路器
的
接线图
答:
②短路保护。热 - 短路保护的电磁交流
断路器
是利用一个磁体系统,其用于通过所述滤波整流电路(DC)的,需要交换的原始设定电流值乘以1.3的系数。全电磁短路保护和热动力电磁相同。2,附件断路器,如分励脱扣器,欠电压脱扣器,电动操作机构;分流器,根据电压是电压线圈,只要电压,用于在交流系统中,不...
dw15万能
断路器
如何操作啊?
答:
一、手动储能,手动
分合闸
,看下面
断路器
外观示意图:图中红圈内的部件为断路器储能的操作手柄,可增加延长杆。通过手动连续上下压下手柄,可使断路器的弹簧储能操作机构储能,储能接收后,机械机构脱离储能部分,14所指示的储能指示牌弹出,可以进行合闸操作。断路器的手动合闸,按压图中的11按钮,储能结构...
三相380v上下开关
接线图
答:
三相380V上下开关
接线图
如下:三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。为保证发电机的稳定运行,发电机至少需要三个绕组,理论上发电的相数可以更高,但三相最经济,因此世界各国普遍使用三相发电、供电。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。
这是什么
断路器
侧面接的线有什么作用
答:
这个就是个塑壳
断路器
;
接线
两大类,一个是触点,辅助触点输出断路器开关状态;有的有故障触点,主要显示短路,过载的故障状态。另一大类就是脱扣线圈,分励和欠压,控制断路器脱扣。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定...
预付费电表空开脱扣后不能
合闸
吗
答:
预付费电表脱扣
断路器接线图
,塑壳断路器是CDM3-250/3340 分励脱扣线AC220V,接线方法如下图。电表上编号为1、3、4、6、7、9为三相线进线和出线,10为零线,辅助端子编号为16、17、18。其中17接火线,16和17是常开触点,17和18是常闭触点;17接火线,16接分励脱扣的火线端子,10接分励脱扣的零线...
正泰NA1-2000万能
断路器
的工作原理及
接线图
答:
当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。主要有
合闸
、
分
闸、失压线圈,储能电机,外接按钮、信号灯、电源。
断路器