空调高压保护怎么解决

空调高压保护怎么解决

1.温度引起的保护:(1)制冷剂不足或膨胀阀开度过小,回风温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴有低压)。(2)回流温度过高。导致废气温度升高,产生温度保护(伴随低压)。(3)膨胀阀的高温包离压缩机太近。温度传感器检测到的温度比实际大,导致膨胀阀开度过大,制冷剂蒸发不完全,一部分以液态进入压缩机,造成液锤。(4)冷凝器工作条件比较恶劣,冷凝器表面脏(灰尘或油污)导致换热不正常,冷凝器环境温度高导致换热不正常,导致冷凝温度升高,冷凝减少,从排气到冷凝器管段压力升高,导致压缩机排气压力和温度高(温度保护)。(5)压缩机缺油或电机轴承损坏,电机发热,热量不能及时散发,造成温度保护。(6)制冷剂充注类型不正确(制冷剂不同,油、热交换器、膨胀阀的匹配和制冷剂充注量不同)。2.压力引起的保护:(1)制冷剂过多。发生液锤,压缩机压缩困难,负荷超标,导致高压保护(温度保护时压力不一定上升,但高压保护时一定伴随温升,因为电机发热)。(2)管道脏污堵塞。如过滤器堵塞、毛细管堵塞等。,导致排气压力升高,从而提供高压保护。(3)管道中有空气。压缩困难,导致高压保护。(4)低压过低。原因:(1)制冷系统制冷剂太少,(2)室内热交换器或过滤器堵塞,(3)电子膨胀阀开度太小,(4)蒸发部分风扇转速低或停止,(5)制冷系统半堵塞,脏,冰或油。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-28
1、 由温度导致的保护:
(1) 冷媒缺少或膨胀阀开启度过小,回气温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴随低压)。

(2) 回气温度过高。导致排气温度升高从而导致温度保护(伴随低压)。

(3) 膨胀阀高温包位置过于靠近压缩机。感温包检测的温度比实际偏大从而使膨胀阀开度过大,冷媒蒸发不完全,部分以液态进入压缩机从而出现液击现象。

(4) 冷凝器所处工况比较恶劣,冷凝器表面较脏(灰尘或油污)导致不能正常热交换、冷凝器所处环境温度过高导致热量得不到热交换而引起的冷凝温度升高,冷凝减少、排气至冷凝器管段压力升高,导致压缩机排气压力和温度过高(温度保护)。

(5) 压缩机缺油或电机轴承损坏,电机发热增加,热量得不到及时散发,导致温度保护。

(6) 冷媒充注的种类不对(冷媒不同,油、 换热器 匹配、膨胀阀匹配、冷媒充注量等均不同)。

2、 由压力导致的保护:

(1) 冷媒过多。出现液击,压缩机压缩困难,负荷超标,导致高压保护(温度保护时压力不一定升高,但高压保护时一定伴随温度升高,因为电机发热增加)。

(2) 管路脏堵。如过滤器阻塞,毛细管阻塞等,导致排气压力升高,从而高压保护。

(3) 管路中有空气。压缩困难,导致高压保护。

(4) 低压压力过低。
原因:
(1)制冷系统中制冷剂过少,(2)室内换热器或过滤器堵塞,(3)电子膨胀阀开启过小,(4)蒸发部分的风机转速低或停转,(5)制冷系统半堵塞脏堵、冰堵、油堵。

 本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-06

回收制冷剂,更换过滤器和毛细管,然后抽空,定量加注制冷剂。

    空调高压保护的原因:

    (1)制冷剂加得太多一般发生在调试和维修后。将氟利昂放一些即可。

    (2)冷凝器灰尘太多;一般是机组用久了。清洗一下即可。

    (3)冷凝器风扇未转动;检查一下控制线路和电机本身。

    (4)环境温度太高。

    (5)系统中空气太多;重新抽真空,充氟。

    空调使用中如果压力过高,就会对压缩机产生致命的影响导致压缩机烧坏,因此设计了高压保护,高压保护的同时一般都会设计相应的故障代码显示。

    高压压力开关的工作原理:是当系统内压力高于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-04-26
你好!
E1是故障信号,
E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
第4个回答  推荐于2017-11-22
空调高压保护的原因:
1.制冷剂加得太多。一般发生在调试和维修后。将氟利昂放一些即可。
2.冷凝器灰尘太多。一般是机组用久了。清洗一下即可。
3.冷凝器风扇未转动。检查一下控制线路和电机本身。
4.环境温度太高。
5.系统中空气太多。重新抽真空,充氟。本回答被网友采纳
相似回答