55问答网
所有问题
当前搜索:
压缩机一开机就高压保护
压缩机高压保护
的原因有那些?
答:
一、高压保护原因
1.过载运行
压缩机在运行时如果过载
,会导致压缩机高压保护,这时需要根据工况设置调整或是更换相应的传动设备。2.
冷凝器散热不良
在压缩机的循环过程中,冷凝器起到散热的作用,如果
冷凝器散热不良,就会导致高压保护
。这时需要检查冷凝器和冷却系统的散热性能,并及时清除冷凝器管路中的...
空调
压缩机高压保护
是怎么回事??
答:
1.空调压缩机高压保护的原因
1.温度引起的保护:
(1)制冷剂不足或膨胀阀开度过小,回风温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴有低压)。(2)回流温度过高。导致废气温度升高,产生温度保护(伴随低压)。(3)膨胀阀的高温包离压缩机太近。温度传感器检测到的温度比实际大,导致膨胀阀开度过大,...
空调
压缩机高压保护
原因以及处理方法
答:
1、
由温度导致的保护:(1) 冷媒缺少或膨胀阀开启度过小
,回气温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴随低压)。(2) 回气温度过高。导致排气温度升高从而导致温度保护(伴随低压)。(3) 膨胀阀高温包位置过于靠近压缩机。感温包检测的温度比实际偏大从而使膨胀阀开度过大,冷媒蒸发不完全,部...
压缩机高压保护
故障原因及如何处理
答:
1. 更换滤芯
如果压缩机高低压保护报警是由于
滤芯堵塞
导致的,可以将滤芯取出来清洗或更换新的滤芯,提高整个系统的通气性能。2. 检查和修补系统漏气 制冷系统漏气比较严重的话,需要寻找漏气点进行修补。3. 更换蒸发器 蒸发器冷凝水会被冷却,到达饮用水,当我们发现饮用水中蒸发器冷凝的水含有沉淀物的...
格力空调
压缩机高压保护
是什么原因
答:
1、蒸发器脏堵:空调高压保护最常见的原因是因为空调散热不好
,当然空调散热不好就又是空调蒸发器脏堵引起的,这些东西都是相互之间有所联系的,解决办法就是定期清洗空调蒸发器,确保蒸发器不会出现脏堵状态。2、外机风扇坏:空调外机风扇因为雨水导致生锈或者卡住等都会使风扇风速转速变慢,严重者会...
开利中央空调30XW0452
压缩机高压保护
什么原因?
答:
高压保护
有以下原因:
1
、冷却水进水温度偏高:可能冷却塔散热不好,选型偏小,回水管过多暴露在日照下等 2、冷却水水量不足或冷凝器有堵塞 3、冷凝器水侧污垢严重 4、冷凝器内制冷剂含油太高,导致换热效果不好 5、制冷剂充注偏多 6、
压缩机
进气口过热度太高 7、系统内有不凝性气体 8、压力开关...
空调
压缩机高压保护
怎么办
答:
高压警报是因为压缩机的排气压力过大,如果高压警告数值设置不合理,就需要重新进行调整,如果高压保护器发生故障,就需要更换新的。
1、蒸发器脏堵
。空调高压保护最常见的原因是因为空调散热不好,当然空调散热不好就可能是空调蒸发器脏堵引起的,这些东西相互之间都是有所联系的。解决办法:定期清洗空调蒸发...
空调
压缩机高压保护
怎么解决?
答:
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,
制冷剂过多
。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或...
空调
压缩机高压保护
的常见原因及解决方法是什么?
答:
1
. 温度控制失衡 制冷剂不足或膨胀阀设置不当,导致回风过热,排气温度过高,引发温度保护和低压警示。例如,膨胀阀过热包离
压缩机
过近,温度传感器读数偏高,制冷剂蒸发不全,形成液锤。冷凝器脏污影响散热,使冷凝温度上升,压力升高,引发
高压保护
。电机问题,如缺油或轴承损坏,影响散热,也会触发温度...
空调显示
高压保护
不
开机
-格力高压保护怎么办
答:
E1是故障,E1:
压缩机高压
。压缩流过大,压缩机过热、温度高、模块
保护
,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法首先确定空调是运行一段时间出现故障还是
开机就
出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压缩机高压保护的维修方法
压缩机报高压几种原因
压缩机高压保护要怎么处理?
压缩机高压故障怎么解决
变频空调维修故障视频教程全集
冷库压缩机一开机就高压保护
空调高压保护
空调系统高压保护怎么处理
奥克斯空调p3怎么解决