建筑的防烟方式有哪些?

如题所述

(1)机械加压送风防烟

1)设置机械加压送风防烟系统的目的:为了在建筑物发生火灾时,提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。因此,加压部位在关闭门时,必须与着火楼层保持一定的压力差(该部位空气压力值为相对正压);同时,在打开加压部位的门时,在门洞断面处能有足够大的气流速度,以有效地阻止烟气的入侵,保证人员安全疏散与避难。

2)机械加压送风防烟设施设置部位:当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可开启外窗时,若采用自然排烟方式,可造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风防烟方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。为此,可将这种组合关系及防烟设施设置部位列于表3-6中。

表3-6 垂直疏散通道防烟部位设置

需注意的是,带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统。

3)机械加压送风系统:对疏散通道的楼梯间进行机械送风,使其压力高于防烟楼梯间或消防电梯前室,而这些部位的压力又比走道和火灾房间要高些,这种防止烟气侵入的方式称为机械加压送风方式。送风可直接利用室外空气,不必进行任何处理。烟气则通过远离楼梯间的走道外窗或排烟竖井排至室外。由加压送风机、送风道、加压送风口及自动控制件等组成机械加压送风系统。它是依靠加压送风机提供给建筑物内被保护部位新鲜空气,使该部位的室内压力高于火灾压力,形成压力差,从而防止烟气侵入被保护部位。机械加压送风系统如图3-25所示。

图3-25 机械加压送风系统
(a)对楼梯间机械加压送风;(b)对疏散通道进行机械加压送风

① 加压送风机:可采用中、低离心式风机或轴流式风机,其位置根据电位置、室外新风入口条件、风量分配情况等因素来确定。

机械加压送风机的全压,除计算最不利环管压头外,尚有余压,余压值在楼梯间为40~50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25~30Pa。

② 加压送风口:楼梯间的加压送风口一般采用自垂式百叶风口或常开的百叶风口。当采用常开的百叶风口时,应在加压送风机出口处设置止回阀。楼梯间的加压送风口一般每隔2~3层设置一个。前室的加压送风口为常开的双层百叶风口,每层均设一个。

③ 加压送风道:加压送风道采用密实不漏风的非燃烧材料。

④ 余压阀:为保证防烟楼梯间及前室、消防电梯前室和合用前室的正压值,防止正压值过大而导致门难以推开,在防烟楼梯间与前室、前室与走道之间设置余压阀,以控制其正压间的正压差不超过50Pa。

(2)密闭防烟 对于面积较小,且其墙体、楼板耐火性能较好,密闭性好并采用防火门的房间,可以采取关闭房间使火灾房间与周围隔绝,让火情由于缺氧而熄灭的防烟方式,称为密闭防烟。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答