原位标注的钢筋直径与集中标注钢筋直径不同怎么 配筋

集中标注是2Φ14;2Φ16,但在第一跨左右支座原位标注都是3Φ18,下部钢筋是3Φ18,请问该怎么理解,怎么配筋?

参照101-11答疑,集中标注与原位标注不一致时,通长筋按集中标注调整,其余钢筋为支座负筋,1/3跨长设置。详参G101-11 4-4之要求。即上部负筋为3φ18 ,1/3跨长设置后改为2φ14通长筋(即通长筋相当于架立筋,但搭接长度按设计要求,不与架立筋相同),做法如下图:

下部筋左跨3φ18 ,右跨按集中标注2φ16,下部筋在支座范围内锚固应符合图集要求,详答疑101-11 4-6。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-18
按照16G101-1图集的说明,当原位标注和集中标注不一致时,按原位标注。
依此说明,完全按图纸要求做的话,上部钢筋从左到右,支座跨中支座来排,第一跨应该是3C18、2C14、3C18,第二跨是2C18、2C14、2C16。
底部钢筋:第一跨从左到右,应该是3C18、第二跨是2C16。
其中C是代表HRB400级别的钢筋符号
但是,这样做时梁上部通长钢筋的直径就不统一了。建议和设计沟通,通长钢筋改成2C18。
纯手工打字,请记得及时采纳,谢谢本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-08-18
这个是设计明显的错误,根据图集规定,原位标注优先于集中标注。根据原位标注3根18圆走,中间位置2根18圆支座处3根18圆钢筋。低筋2根16圆的箍筋8圆100/200走!
相似回答