55问答网
所有问题
变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-10-17
变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压是多少?
变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压应该是每相50千伏,时间为3至5分钟。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG8L4LGILeR8L4R4ec4.html
其他回答
第1个回答 2021-05-04
变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压应该是每相50千伏,时间为3至5分钟。
相似回答
10kV
变压器交流耐压试验
电压
是多少?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
10kV油浸式变压器 交流耐压值为28kV
,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV...
干式变压器
的
交流耐压
值
是多少?
答:
10KV的是24KV,6KV的是17KV
,这是指交接试验。
...10KV的开关柜做
耐压试验
,应该给
多少
电压?有没有该类
标准?
_百度...
答:
10KV干式变压器交流工频耐压试验标准为:出厂28kV,交接24kV
;如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体耐压试验标准;如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV既可;如果开关柜内部还有干式变压器,试验时没有拆除引线,一起打硬体...
油浸
变压器
的绝缘
耐压
值
为多少?
答:
1、对于新制造的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC)应符合标准
。高压侧的试验耐压为35kV,而低压侧若为400V,则工频交流试验耐压应为5000V。2、新制造的10kV干式变压器,其工频试验耐压有不同的要求。若为户内使用,则耐压标准为28kV;若为户外使用,则耐压标准提高至35kV。多数干式变压器制造厂...