plc的24v电源上再并一个24v开关电源是否可行

买了一个24v开关电源,结果柜子里使用的24v电源比预想的多了一点,容量就有点不足了,所以就想把PLC的24V电源(600MA)并在开关电源上使用,不知道会不会烧坏PLC?或者对PLC有其他的影响?
如果并上以后,柜子内所有的24v电源都从并接的端子取就可以了么?还需要另外加什么保护或者隔离的东西么?
如果不可以并,那可不可以把一些小的负载分出来,单独由PLC的24v电源供电,可以么?有其他影响么?
本人刚入行,请大侠们多多指教!!!

建议还是把所有负载分组后再由不同的24V电源分别供电。
因为每个24V电源输出电压都有一定误差(即电压不等),并在一起电源之间会相互影响。
如果电器柜内不方便布线,非得并在一起,
可以在每个24V电源的+极输出端先串0.2—0.5欧姆5W的均流电阻,然后再并联到一起。负极直接并到一起。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-12
可以在两个输出端都串个二极管再并用。但最好还是分出些负载单独供电。
第2个回答  2009-11-17
改线路吧,分开两路,也不费事,要是把plc的电源烧了你就哭吧!
第3个回答  2009-11-12
600mA,也才15W。难道开关电源就差这么点功率?
一点余量也不留?

还是换块开关电源吧,值不了几个钱。
第4个回答  2009-11-12
劝你不要这样使用,虽然串二极管不会造成电源损坏,但电源不能自动分配功率,如果任何一个电压升高就有可能烧坏电源,因为他的负载过大。还是再买一个点源。不要因小失大。其他电源也是一样最好不要并联。你可以想想变压器的并联运行有多麻烦。