摇表测量完电缆后怎么样进行放电?

比如测量完电缆的A相对地绝缘后先是匀速摇摇表后有另一人拆红色表笔接于哪里短接进行放电?是点屏蔽端还是黑色表笔那端或者是哪里?

是要把A相与地(/屏蔽端)之间的电荷放掉。简单的办法是停止摇动后,先用另外的导线短接一下摇表的红、黑两端,再取下表笔(/夹子)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-28
摇表(绝缘电阻表)的使用
  (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
  (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
  (3)选用电压等级符合的摇表。
  (4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
  (5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电,摇表不需要放电,因为没有电容存电.)。
摇表(绝缘电阻表)的测量步骤
相似回答