绝缘表测量后如何进行放电?

对马达进行测试时,用绝缘表测马达相与地之间的绝缘电阻,趋向于无穷大,还有就是
测相与相之间的绝缘.
想请教的是:测量绝缘后,通常说要放电,那么是绝缘表要放电呢,还是被测量的设备要放电呢?
因为经常看到别人测量后,把摇表或者电子式绝缘表的两个表棒对碰一下.
问好多人后,答案很多.有:
1,打绝缘电阻后直接把绝缘表的两根线对碰就行了.
2,测量后用一根导线一头接地,另一头接被测量的马达的那一相.
3,经验比较丰富同仁的答案,说绝缘表本身根本就不需要放什么电,测量后所谓放电是指对马达本身放电,
如果测的是相与相之间的绝缘电阻,那么用一根导线将被测的两相接起来,如果是相与地之间那么就用导 线将那一相和地连接就行了.

所以我还是不太清楚,看好多书上包括网上资料,说绝缘表测量后也要将两根线碰一下进行放电.
所以请教各位,对以上的问题,告诉下你们具体的答案,指导下. 虚心请教! 不胜感激哦!

绝缘表测量后,电缆放电的方法如下:
1、小型变压器,用摇表测量绝缘后,短路放电即可。
2、大型电力变压器,使用的是高压发生器测量绝缘。常见的10KV级别,试验电压是45KV,应该使用带有合格的绝缘棒的接地导线,把各绕组通过一个合适的大功率电阻缓慢地放电,最后才是把绕组短路后检验放电结果,以防电击伤人或者损坏测量仪表。

绝缘表,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该系列表具有多种电压输出等级、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标,各种测量结果具有防掉电功能等特点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-03
绝缘表本身根本就不需要放什么电,测量后所谓放电是指测量电线、电缆线的绝缘后电线、电缆线要放电。测量电动机的绝缘是不用放电的。本回答被网友采纳