砼试块送检时间超出规定的时间了怎么办

本该28天送检的砼试块,由于本人工作疏忽造成送检时间超了5天,根据当地规定必须在32天以内送检,不知道该如何是好?请各位大虾指点迷津!

当混凝土试块同条件养护超过规定时间时应选择采取以下操作:

1、如果正常气温,立即送检,说明情况找检测单位想办法。

2、继续延长养护时间,使之得到600度日的养护条件。

同条件试块送检的时间一般为14天~60天内,但在实践中,可能会存在如冬天即使到了60天,但同条件试块不足600度日的情况。

如果上述的原理成立,则应理解为得到的养护条件不足,应继续延长养护时间,使之得到平均温度累加值要达到600℃天(零度以下不累计)的养护条件即可。

混凝土试块同条件养护的概念指的是养护温度达到600度,而并不一定要拘泥于天数。

扩展资料

混凝土强度应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准。每组试件为三块150mm×150mm×150mm的标准试块。

对于小批量零星混凝土的生产方式,其数量有限,不具备按统计方法评定混凝土强度的条件,可用非统计方法评定混凝土强度;用此法评定混凝土强度时,试件组数n≤9组成一个检验批,其强度应同时满足下列公式的要求:

mfcu≥1.15fcu,k

fcu,min≥0.95fcu,k

式中:mfcu――同一验收批砼抗压强度的平均值,

fcu,k――砼抗压强度标准值,

fcu,min――同一验收批砼抗压强度的最小值。

参考资料来源:百度百科-立方试块

参考资料来源:百度百科-混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
两个办法:

一为重做;
二为再送检。
在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:1.不超过100立方;的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2.每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;3.当一次连续浇注超过1000立方;每200 立方;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;4.每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。
第2个回答  2009-12-25
是抽检取样的试块还是配合比的试块。如是抽检取样的试块那就无所谓了大不了跟监理做做工作就好了。如果是配合比的试块,那就有点麻烦了。那就要看你们主任和中试主任的关系了。如果是配合比的只要确实用那个了,就行。反正还要经过中试的验证还要到中试从新打过的无所谓啦!只是以后可不能这样了。过期试块是不能留在养护室的。
第3个回答  2009-12-26
试块如果过期处理方法1.和监理沟通协商2.回弹检测及无破损检测3.钻芯检测
第4个回答  2009-12-12
摆平监理试验实,实在不行对结构部位做回弹,总之监理和试验检测部门要把关系给摆平了!
相似回答