需要做静载试验,一般按设计特征值的2倍做终压为控制指标。 不能取消。

静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。

当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力。除对于以桩身承载力控制极限承载力的工程桩试验加载至承载力设计值的1.5-2倍外,其余试桩均应加载至破坏。

扩展资料

常见质量事故分析及处理:

1. 桩身上抬

由于静压桩是挤土桩,在场地桩数量较多,桩距较密的情况下,时常后压的桩会对已压的桩产生挤压上抬,特别对于短桩,易形成所谓的吊脚桩。

这种桩在做静载试验时,开始沉降较大,曲线较陡,但当桩尖达到持力层,承载力又有明显增加,沉降曲线又趋于平缓,这是桩身上抬的典型曲线。

2.引孔压桩的问题

为了防止桩间的挤土效应太大,或土质太硬而使桩身较短,施工中往往采用引孔压桩的工艺 ,即先钻比管桩略小规格的直径钻孔,深度是桩长的(2/3~1)L,然后将管桩沿预钻孔压下去。

引孔应随引随压,中间间隔时间不宜太长,否则孔内积水,一是会软化桩端土,待水消散后孔底会留有一定空隙;二是积水往桩外壁冒,削弱了桩的侧摩阻力。

参考资料来源:百度百科-静载试验

参考资料来源:百度百科-静压桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
需要做静载试验,一般按设计特征值的2倍做终压为控制指标。 不能取消。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-17
静压桩必须要做静载试验。
  静压桩一般都是小直径预制桩(属摩擦桩)
  对这种桩而言大多数设计都是以群桩的形式出现的,在施工中不可避免的会出现挤土效应,因为是预制桩作为桩身完整性检测的低动力应变检测没有必要,对于承载力检测用的高动力应变根本就不适用。
  预制桩头是承受不了重锤的冲击力的(特别是预制管桩),即便是得出结果也不能反映桩的真实承载力。况且规范明确规定此种情况下必须采用静载试验来检测的
第3个回答  2020-12-17

桩的静载实验,是为了检测桩的承载力,这是现场实际操作。