55问答网
所有问题
海湾消防报警主机调试有哪几步?(只有烟感和声光报警器)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-10
先做点位表(编码 设备类型 安装位置),现场设备安装好后接入控制器,开机注册现场设备,检查注册信息与实际是否相符,编制控制器程序,测试检查位置信息,最后测试联动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8cI8RcFLF8IL4QFLc4.html
相似回答
火灾
报警
系统的火灾报警系统安装
与调试
答:
1、按系统设计图纸(平面图或系统图)对安装的探测器、手动报警按钮及各种模块(输入、输出模块)进行编码,如果图纸上没有探测器和各种模块的编号,调试人员应配合施工方将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。2、据编完地址码的信号线路、控制器对应的回路、探测器和各种模块的编号,整理出地址编码表,并...
海湾消防声光报警器
怎样启动和停止
答:
控制盘上有“启动”按钮,按下之后,会让你输入启动设备的二次码,
你就输入你想启动声光的二次码,再在后面加上13就可以了
。13是声光的设备类型码。
消防
系统的
声光报警器
、防火卷帘门
答:
这个是消防联动的问题,当探测区域内的
报警器(烟感
,温感)手报等发出报警信号后,
消防主机
接受这个信号,发出报警信号,并通过预先在主机内设置好的程序,是相应的联动系统动作(电源强切,电梯迫降,卷帘控制,
声光报警
,广播启动等)。如果消防主机是在自动裆上,就会自动启动相应的联动系统,如果在手动...
海湾消防主机
如发生火灾,在
烟感报警
的情况下,如何快速将主机手动状态...
答:
报火警时且确认是火警后可以在主机上操作按“启动方式”按键
,进入后选择自动启动方式,再进去直接选择全部自动,确认后火灾报警主机就进入了完全自动的状态。
海湾报警主机
联动程序咋编呀
答:
010***1200 010***3400 020***1300 020***1200 每个设备二次码后面加个设备类型号,比如03代表的是烟感;等于号前面的是报警设备,等于号后面的是需要联动的设备;等于号后设备类型后面加的“00”代表设备启动的延时时间是0秒;公式中*号代表任意一个数字;×号代表前后设备相与;+号代表前后设备...