判断电缆故障性质的方法

如题所述

电缆故障性质一般有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障、混合性故障。我们可以用NC680绝缘电阻测试仪测试电缆故障的性质,然后再用NC612电缆故障测试仪进行精确定点。具体方法如下:
①消弧线圈接地系统故障现象为电缆单相电压为零,则可以初步判断断路器没有动作,电缆线路为单相接地。
② 消弧线圈接地系统故障现象为继电保护动作,断路器跳闸,则可以判断电缆为两相以上的短路或接地故障。
③ 而对于小电阻直接接地系统,根据跳闸情况不能对单相故障或多相故障进行判断,通过测量绝缘电阻或导通试验才能判断故障情况。
④ 闪络性故障或高阻性故障大多为单相绝缘降低故障。
⑤ 测量电缆线芯之间、线芯对地绝缘电阻,其值小于 100kΩ ,则为相间短路或单相接地故障。
⑥ 通过导通试验判断电缆是否断线。导通试验的方法为:将电缆相间末端短接,在电缆另一端测量相间电阻,阻值为零说明没有断线,阻值无穷大说明断线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-20

电缆故障精确定点通常按以下4个步骤的顺序进行:

    判断故障点类型

    根据故障的性质,电缆故障可以分为低电阻接地或短路故障,高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。

    根据故障类型选择合适方法及相应的仪器

    针对不同的故障类型采用不同的测试方法对其进行测试。例如针对高阻故障可以使用冲闪法来定位故障位置。

    粗测定位

    粗测定位方法有电桥法、波反射法两种。目前波反射法定位仪较普及。但是有几种电缆故障很难用波反射法查找,比如高压电缆护套绝缘缺陷点、钢带铠装低压力缆、pvc电缆和短电缆都无法被定位。另外,一些高阻击穿点在冲击电压下无法击穿,也难以定位。

    精确定点。

    电缆故障可以采用以下四大方法进行精确定点:

    (1) 声测法:它是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波,定点仪的声测探头拣拾地震波信号并放大后通过耳机或表头输出。

    (2) 跨步电压法:它主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点,现在对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。

    (3) 电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障的前后点电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点。

    (4) 声磁同步法:是将声测法与电磁波法综合应用。

第2个回答  2021-03-30

摇表怎么测量电缆好坏?多大电阻才算合格?老电工手把手一步步教你,实用电工技术!

相似回答