电缆故障精确定点通常按以下4个步骤的顺序进行:
判断故障点类型
根据故障的性质,电缆故障可以分为低电阻接地或短路故障,高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。
根据故障类型选择合适方法及相应的仪器
针对不同的故障类型采用不同的测试方法对其进行测试。例如针对高阻故障可以使用冲闪法来定位故障位置。
粗测定位
粗测定位方法有电桥法、波反射法两种。目前波反射法定位仪较普及。但是有几种电缆故障很难用波反射法查找,比如高压电缆护套绝缘缺陷点、钢带铠装低压力缆、pvc电缆和短电缆都无法被定位。另外,一些高阻击穿点在冲击电压下无法击穿,也难以定位。
精确定点。
电缆故障可以采用以下四大方法进行精确定点:
(1) 声测法:它是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波,定点仪的声测探头拣拾地震波信号并放大后通过耳机或表头输出。
(2) 跨步电压法:它主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点,现在对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。
(3) 电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障的前后点电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点。
(4) 声磁同步法:是将声测法与电磁波法综合应用。
摇表怎么测量电缆好坏?多大电阻才算合格?老电工手把手一步步教你,实用电工技术!