3x3的扁铁做防雷接地可以用吗,怎么做

如题所述

你所说的3*3的扁铁应该是30*3mm的扁钢吧
为了保证接地的效果,一般情况下采用40*4mm的热镀锌扁钢做接地,具体如下:
根据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节的要求:引下线应采用圆钢或扁钢制成,优先选用圆钢,其材料应符合以下要求:圆钢直径不小于8mm,扁钢截面不小于48mm2,厚度不小于4mm。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。当采用多根引下线时,应在个引下线上距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。在每个避雷线塔旁做用独立地网一处,并与引下线相连;每个地网用5根KS-JD-Φ20×2500型接地极,埋深1m,间距5m,接地极之间采用40*4镀锌扁钢连接,接地阻值小于10Ω。当接地极无法砸入地下或距离地埋物较近时,可选择浅埋的方式。连接处采用焊接,焊接地为满焊,焊点部位及接地极连接处采用沥青做防腐处理。
希望对你有所帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考