根据你描述的情况,没有必要再买角钢做人工接地了。
你完全可以利用建筑基础钢筋作为接地体。规范也是推荐自然接地体最好。
做法简单描述如下:
1.基础圈梁焊接,选择两条做好电气贯通。并且与引下线焊接好,引下线选择能够直达屋面的柱钢筋,引下线根数保证平均间距25米一下就可以,自建房一般根据大小选择4根或者6根。
2.如果有电梯,需要做好电梯局部等电位,并预留接地扁铁。配电箱也要预留出等电位接地扁铁,这些扁铁可以直接焊接到电气贯通的圈梁上。
3.因为你房子基础有打桩,讲桩基钢筋与基础钢筋焊接,可以降低接地电阻。

其实只要保证到时候屋面接闪器能够与基础接地体连接好就行,建筑本身的基础接地要比角钢做人工接地好很多很多。

至于使用角钢做人工接地情况是出现在建筑物本身防雷接地电阻偏大时候才使用,在人工接地的施工中有距离深度的相关要求,你这个房子应该不需要了解了。