第1个回答 2010-12-17
避雷一般是在房屋的最高处(如果是平屋顶那就是在所有女儿墙上一整圈,如果是坡屋顶那就是在所有的屋脊上)坐上一圈钢筋,一般8个或6个的钢筋都可以,要求这一圈钢筋全部都焊接起来,然后每隔大约30米引一条线通向地下(可以是通过柱子的钢筋连下来,但是要求最少2根16的钢筋或者4根12的钢筋),用柱子的钢筋连到基础梁,然后将基础梁的钢筋连在一起,然后将基础梁的钢筋用镀锌扁铁连到基础以下埋起来就可以了。不用另外挖沟,因为做基础本来就要挖坑嘛。
这样做完以后,雷电会通过消耗能量最少的途径(电阻最小,钢筋的电阻比其他的都小)传到大地,从而不从建筑物里面通过,保护建筑物以及里面的人类和电气设备。
更详细建议参考民用建筑电气设计规范-2008
第2个回答 2010-12-17
依据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中的规定应属三类防雷建筑物。但问题中没有给出具体建筑物的结构与建筑面积,在此只能按规范要求解答:应装设避雷带、引下线、接地体,进行建筑物直击雷防护。
1、避雷带应采用直径不小于8mm的圆钢。沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。转角处不应有直角要有一定的弧度,双面焊接,搭接长度不应不小于圆钢直径的6倍 。
2、引下线应采用直径不小于8mm的圆钢沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。 双面焊接,搭接长度不应不小于圆钢直径的6倍 。每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。
3、可利用房子基础做防雷接地系统,(环形接地体)
第3个回答 2010-12-18
地线沟最好是在房子的四个角落各挖一个点,也就是整个房子有四个接地,而且四个接地必须用均压环连接起来。