地源热泵 打井埋管方法请教,请专业人士讲解

首先我说一下我不是做空调系统的,但也是做技术,但是是做起重设备的,对电控和机修都懂一点罢了,个人对制冷及家电维修懂一点(个人爱好)。
我家在北方,家里是民房,主房和门房加起来大概230平米左右,平时我父母住主房,我一家,和我妹妹一家周末都回家陪父母住两天(我们都没在当地工作,只能周末回家)。北方冬天很冷,家里取暖太是个问题了,我父母他们的屋子还好,是个土炕另外加土暖气,还算暖和。
1.本来以为装空调能解决取暖问题,实验性的装了一个屋子,可普通家用空调取暖在北方真是不行啊。
2. 也考虑过把每个屋子都装上暖气,自己家烧锅炉来取暖,可平时周一到周四晚上不住人,如果不烧锅炉冬天会把暖气片冻裂,再说,锅炉需要人来看守,又脏又麻烦。
3. 买过电暖气,住的屋子大了些,一个2000w的根本不够用,至少需要三个才能暖和些。客厅更大些更不用说了。
4. 从酒店看到过用液化气取暖的,但开酒店的朋友说,太贵了,一天一罐气啊(100元左右每罐,我们那里没管道气)。再说,放屋内,害怕。
所以,经历去年的冬天“洗礼”,今年一直在查阅资料,将以上各种方案都pass掉了以后,发现了一个新事物地源热泵,可以说,我反复推敲这个东西已经有一个月了。
可能大家会笑,银子紧,自己做了一个地源热泵的小机组,用1匹空调压缩机,空调冷凝器作为制热端,单独找的10mm铜管当蒸发器作为制冷端,制热端和制冷端已经做到一个密闭的水箱内(水箱为钢板自己焊接,铜管与钢板连接处已经铜焊)。这个机组作为一个实验品吧,如果1匹压缩机瓦数小的话手头还有个报废的3p空调还可以再利用。两个小水箱采用泡沫加填缝剂已经做好密封。
机组控制方式呢,我感觉还是比较可靠的。两个水箱各加一个水泵,机组启动的话,先启动2个水泵,水泵出口有水流检测开关,水泵热水箱出口和冷水箱出口通过水流开关串联,通过继电器来启动压缩机。即,水不留动,压缩机是不工作的。另外两个水箱出水管头,我分别装了一个温控器,热水超过60度、冷水口低于5度任一条件达到的话,压缩机马上停机,水泵1分钟后停机,整个系统10分钟后才能启动。(水温控制这块我朋友用单片机帮我做的,不好意思太麻烦他,其实应该把整个控制系统都用单片机做)。机组算是已经调试完成了。可以出热水和冷水。冷水箱计划将来直接接地源打井的U管,热水箱不大,打算再外置一个大的保温水箱,因自己会做热熔管,保温水箱与屋子的终端通过热熔管连接,热熔管外敷保温层及防晒层,屋子的终端用壁挂式风机盘管空调机。
从现在来说,机组部分,终端部分以及连接部分和控制部分,个人感觉,凭我的能力与经验与技术水平来说,理论上与实际上,应该不是大问题。之所以把上面的部分说那么多,我自己呢,觉得开放的知识才是自己的知识,这也是我工作上的一个习惯。希望各位专也人士对上面的内容提出建议和意见,爱好,也是个兴趣,也是玩呗:)。
现在唯一的难点是打井,(凭借我自己真整不了打井啊,平时也没接触过),打井有地方,我也查了一些资料,您说,能不能把那个井直接打成小眼井(直径100-150mm左右,深60米左右的井),里边不下井管,直接把双u型的PE管直接下到井底再用大粒砂填满。不知道这个方案可行不。
说的有点乱,回头抽空把原理图画一份附图上来。只有这么多财富值了,别嫌少:)。请大家提供宝贵意见。
(6月24日早晨回复)谢谢哥们的建议。打井埋管,我查了一个专利,采用套管的方法,外部用90mm的pe管,底端堵死,内部插一个32的pe管作为进水,通过支架固定在90mm管中间,这样的话,打井的直径应该小好多,估计费用也少了不少。现在我正在计算按60米深的话的井数量。不知道哪位有什么好的建议来计算这个值。
另外,如果埋90mm管的话,需要打多大的井呢。实在要是打井费用太高的话,我自制个30米深的打井机,多打几个井就是了。另外不知道用钢管打桩的方法可行不,正在考虑这个问题。
(6月24日下午问题补充)我查看了一下超小型钻井机的资料,原理很简单,呵呵,现在有60mm型的,介绍说可以打130米的井,肯定用不到那么深,打个60米的还是不难的。打算找齿轮自己制作打井机了,从网上买钻头,打算买76mm的打井钻头,购买1寸或1.2寸厚点的镀锌管两头套扣作为钻杆,1.5米一根钻杆。
用76mm的钻头的话,用60mm的pe管作为外套管应该没问题,现在有点疑问,不知道那个60mm的pe管有没有一根就是60米长的,要是都是几米一段的话,热熔焊接直径太大,难度及工作量也大了不少,内管就用25的pe管作为进水了。

兄弟是河北唐山的,看我的提问还挺火爆的。

第1个回答  2010-06-23
这位哥们既孝道又有才,兄弟支持你!不必为难,打井的事好办。
深60的井可以打150mm直径的,这个没问题。双U管供货商很多,也没问题,可以直接下管试压后填埋。
你需要打8口60米井来满足230平负荷。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-06-24
你很有想法,基本做的还可以,但是你需要提供你的家在的省份,我好帮你算地热取值,和冷热负荷,今天较忙,几天后忙完我详细的给你说说
第3个回答  2010-06-23
地源热泵井可做成直径200MM,深度100米,4口井,pe单U,原浆回填
第4个回答  2010-06-26
兄弟,你真有才,膜拜你。
第5个回答  2010-06-25
这个比较专业。我不太会