55问答网
所有问题
地源热泵空调如何估算地埋换热器的换热量。一般打井多粗,多深,埋几根管子,如何连接等,求详解。谢了!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-07
埋管分单U、双U、套管等形式,一般都是定制产品,工地上现做的不多,也不经济,所以没有井底连接的问题。
井直径的话单U130-150mm,双U可以大一些。
井深要看地质状况计算,中国一般50-120m都可以。但是一般现在做之前都知道井深多少了,所以总长度知道后根据井深直接计算孔数。
井间距3-6m,一般取5m,影响小些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FeIRLLI4I.html
其他回答
第1个回答 2011-03-03
一般需要打60米以上,才能保证地下的恒温效果,每口井换热量为6KW ,
追问
一口井下几根管呀,2进2回吗?井底末端管路连接头什么样?
第2个回答 2011-03-03
一般是60-80米吧,如果是岩石层的话,那就比较难打了,如何连接?这个怎么说啊,只有到工地去看看了
追问
谢谢,有施工埋管照片吗?
第3个回答 2011-03-03
我们认为需要打80~150米,每口井换热量为6KW
相似回答
地源热泵打井一般
要打
多深
?
答:
水平地埋管普遍使用在单相运行状态的空调系统中,
一般的设计埋管深度在2~4米之间
,在只用于采暖时,土壤在整个冬天处于放热状态,沟的深度一定要深,管间距要大。规范规定:
竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m
,钻孔孔径不宜小于0.11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3~6m。垂直埋管换热器通常采用的...
地源热泵的打井
是怎么打
的,多深
和多大的井。造价是多少?
答:
地源热泵打井数目应该根据别墅建筑的冷热负荷计算出地埋管的数量,并留适当的余量
。新宜能多年专注别墅地源热泵工程,根据新宜能多年的施工经验,每30㎡的使用面积,约需打1口井(井深80~100米,井间距3~4米),例如一栋空调和地暖的使用面积大概都是300㎡的别墅,需打井10口左右。
地源热泵打井一般
要打
多深
?
答:
根据具体情况,
地源热泵需要确定钻井深度,为50-400米
,地表也有不需要钻井的井。1、水平地源热泵:通过水平埋于地表2-4米以下的封闭式换热系统,与地面进行冷热交换。该系统适用于别墅、小型单体建筑等冷暖面积较小的建筑。该系统的初期投资和建设规模相对较小,但占地面积较大。2、垂直地源热泵:通过垂...
地源热泵打井一般
要打
多深
?
答:
地源热泵要根据具体的情况决定打井深度,深则50-400米
,也有在地表不用打井的。1、水平式地源热泵 通过水平埋置于地表面2~4M以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。2、垂直式地源...
地源热泵
制冷机组
如何
确定所需
打井
的数量
答:
根据建筑物室外总平面及实验钻孔情况,采用DN32,U型垂直埋管
换热器,
在
地埋管
方案设计中经过初步估算:钻孔数300口,间距5米,埋深65米,总埋长度39000米 因此,经过比较分析:土壤源(垂直埋管)热泵系统方案是可行的,且是较经济的。2、建筑物室外各种管线附设情况 建筑物室外总平面中主要有排水管几各...