地源热泵 如何计算 打井

请教简单的打井计算方法:
比如 一共要160KW
怎么计算打井深度 60米深··

  地源热泵系统中冷/热源采用地埋管换热器,这种地热换热器与工程中通常遇到的换热器不同,它不是两种流体之间的换热,而是埋管中的流体与固体(土壤)之间的换热,属于非稳态,涉及时间跨度很长,空间区域很大,换热特性对地源热泵系统性能有决定性的作用,影响着地埋管换热器设计是否合理,进而决定了地源热泵系统的经济性和运行的可靠性。

  对于实际工程中常用的垂直U型管地源热泵系统,影响系统性能因素主要在于地埋管换热器管长的设计,其设计计算主要采用《地源热泵系统工程技术规范》中的公式:

  由此可见,在换热负荷一定的条件下U型地埋管长度主要取决于土壤层水文地质和热物性。由于地埋管处于地下土壤中,属地下隐蔽工程,其热物性的测量不能直接进行,主要是结合导热反问题和参数估计法来确定。鉴于现场测量的困难和地埋管钻井内埋设的不确定性,这些参数的误差均较大,从而最终影响地埋管长度的设计准确性。现对公式(1)、(2)进行变换可得:

    如果能够获取单位管长换热量,则可以设计计算地源热泵系统地埋管的容量,确定热泵机组参数以及选择循环泵流量与扬程等。单位管长换热量如果选择偏大,必然导致埋管量偏小、埋管内水的进出口温度难以达到热泵机组的参数要求,使得机组效率过低,热泵的制冷、制热量达不到建筑物需求,导致系统设计不满足要求。反之,虽满足要求但初投资过高,地源热泵系统经济性降低。由于单位管长换热量不仅与地下土壤传热温差有很大的关系,而且与地下水位的高低以及土壤中含水量的多少等诸多因素有关,因而需要对实际地源热泵工程进行现场测量,方可获得较精确的设计参数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-25
每米换热量45W算 地方不同 换热量也有变化 不过相差不大本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-09-26
搜索下吧,很多资料
简单的来讲,计算的公式都一样
问题是你计算的是哪个地区的 ,有些岩土数据是要收集的。