在km2启动之前怎么让km1断电?
但是要让km1失电,让它的常闭闭合才行啊
KM2启动的瞬间,其线圈得电,产生磁力,拉动衔铁,衔铁带动先断开其常闭触点,这时KM1就失电了。仔细找到KM1,2两个接触器互锁的常闭触点,好好揣摩一下呢
常闭触点断电状态不是闭合的吗?km1线圈通电常闭不就断开了吗?
仔细看了下,的确有问题。。。
两个互锁可换成延时断开。。。