求电工老师傅指教

厂里数控设备外壳带电
进线是3火一零
零线直接接在地线上带电跟这有关系吗
地线零线都在一块了
只有工作时带电停机正常
厂里老师傅接的这样行吗危险吗
还想问一下如果一个回路中从零线接出一跟线这根线什么也不接
会带电吗?

建议你研究一下TN-C、TN-S以及TN-S-C三种供电系统的区别,网上资料一搜一堆
如果你的零线和地线是一根线出来的,那应该是TN-C
这种供电方式在三相负载平衡的时候,零线对地没有电压也没有电流
但是数控设备上除了三相电机以外,还会有伺服电机或者步进电机,这就需要整流回路
还有照明设备等一些附件,这些一般都是单相供电,
如果照明设备是36V安全电压,还需要一个单相或者两相的降压变压器
也就是说三相负载一般是不会绝对平衡的(其实即使只有三相电机也不会绝对平衡,只是带上这些设备以后会加剧三相的不平衡状态)
这时,三相火线的电压和电流在中性点处就无法抵消
直接结果就是:零线对地有电压和电流,从回路中的零线引出的那根线会带电,整个设备上的任何一个零线引出点对地都有电压和电流(这种情况是比较危险的)
数控加工设备由于其外壳绝大部分都是金属的,所以必须有专门的外壳接地线
说句实话你们的电工师傅确实不怎么负责任
解决的办法其实很简单,如果你的设备附近有裸露的土壤(越湿润的土地越好)
找一根6米长的镀锌钢管,砸到土里,然后上头焊接一个接线柱,用铜线连接到你的设备外壳上就可以大大改善你遇到的这种情况,这就是我们俗称的“砸地线”
砸好以后测一下对地绝缘电阻,只要小于4欧姆,放心干活吧
其实整个过程就是把TN-C强制变成了TN-S-C
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答