55问答网
所有问题
变压器高压侧10kv,变压器容量1000kva,变压器低压侧1000v,变压器高低压电流多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-25
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3 U线
I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A
答:10kv(一次侧)额定电流57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A
式中;P=功率(kw)U=电压(kv) I=电流(A) √3=1.732(3的开平方)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8G8QGGQI4FLcFccQ4R.html
相似回答
10KV变压器高低压侧电流
怎么算 教你10KV变压器高低压侧电流五种计算方法...
答:
记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导。比如说1000KVA的变压器,
高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42
,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2...
10KV变压器高低压侧电流
怎么算
答:
压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)10 KV 变压器的输出电压...
10KV变压器高低压侧电流
怎么算
答:
首先,变压器的高压侧电流可以通过变压器的额定容量除以(1.732乘以额定电压)来估算,而低压侧电流则较为直接,
通常是高压侧电流的14.4倍
。例如,一个1000千伏安的变压器,其高压侧电流大约为1000除以(1.732*10000)的值,即约55安培,
低压侧电流则为55*144,等于7720安培
。值得注意的是,10千伏变压器...
1000KVA变压器
的额定
电流
是
多少
?
答:
以1000KVA的变压器为例,
一次侧(高压侧)的额定电流计算如下:Ⅰ(一次侧)=1000KVA/(10KV*√3)=57.7安培(A)
;而二次侧(低压侧)的额定电流则为:Ⅰ(二次侧)=1000KVA/(0.4KV*√3)=1443安培(A)。因此,1000KVA变压器的额定电流在一次侧和二次侧是不同的,分别为57.7A和1443A。
额定
容量
为
1000KVA的10kv变压器,
其高
,低压侧
额定计算电压分别是
多少
...
答:
高压侧
额定容量÷电压÷1.732=
1000
÷10÷1.732=57.74
低压侧
额定容量÷电压÷1.732=1000÷0.4÷1.732=144.34
大家正在搜
100kva变压器高低压额定电流
100kva变压器低压电流
200kva变压器额定电流是多少
630kva变压器用多大高压电缆
100kva变压器带多少kw
16000kva变压器额定电流
100kva的变压器多少钱
100kva变压器每相电流
100kva变压器多少钱一台
相关问题
变压器高压侧整定电流计算
10KV变压器高低压侧电流怎么算
1600KVA容量的三相变压器请问它的高低压侧电流各是多少?...
35kv变压器低压侧的电流是10kv变压器高压侧的电流吗
求主变高压侧一次电流的计算公式
变压器高低压侧电流的简便计算方法是什么?
10KV 1000KVA变压器一般情况负载电流为多少安?
变压器零序电流保护定值怎么计算?请教高人。变压器1000KV...