接地电阻测试仪的用法

如题所述

1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。
2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-10
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。

(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。


查看剩余1张图
2/3
2接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直、线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。

(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

(5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

(6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

(7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。

(8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。


3/3
3接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。

(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放 置在6~7Ω位置。

(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x01档位本回答被网友采纳
第2个回答  2019-03-10
原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。

适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷球型避雷针QPZ 接地。

接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。

3. 四线法

基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。

4. 单钳测量

条件:测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-12-19
  大多数设施都已将电气系统接地,因此,在使用过程中发生雷击或过载电压时,电流可以通过安全路径接地。接地电极提供了电气系统和地面之间的连接通道。为了确保可靠的接地,电气规范,工程标准和本地标准通常会接地电极的阻抗。为了保证系统的平均运行时间,国际电气测试协会将每三年制定有关接地电极测试的新规定,接地电阻测试仪是测量和测试接地电阻和接地安全测试少不了的工具。

  设备接地和总接地的原理和测试方法是:3极和4极电势下降测试,可选测试,无极测试和2极测试。接地电阻测试仪仅需要使用钳口来测量接地回路电阻。要使用此测量方法,请将两个钳口夹在接地棒上,并将每个钳口连接到测试仪,根本不需要使用接地桩。一个钳口可感应到已知的固定电压,另一个钳口可测量电流。然后,测试仪将自动确定接地棒的电阻。该测试方法仅适用于被测建筑物或建筑物具有接地系统的情况,但在大多数情况下都是如此。如果只有一条接地路径(在许多住宅应用中使用),则无桩测试方法无法提供可接受的值,因此必须使用电位降测试方法。

  接地电阻测试仪是一款独特的接地测试仪,可以完成所有四种类型的接地测量。当采用无桩测试时,无需断开接地棒,这足以在测试过程中保持组合式接地系统的完整性。现在,无需花费时间在系统上放置和连接接地棒的接地桩,这可以节省大量时间。还可以在从未考虑过的位置进行接地测试,包括建筑物内部,塔架或无法触及地面的任何位置。

  1、三极和四极电位降(使用接地桩)

  2、四极土壤电阻率测试(使用接地桩)

  3、选择性测试(使用接地桩和1个钳口)

  4、无桩测试(仅使用2个钳口)
第4个回答  2019-11-08
1. 两线法
条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。
适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。
接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
2. 三线法
条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。
接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。
5. 双钳法
条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。
接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。
相似回答