变频器中什么是最高输入模拟量时的转速对应频率怎样设置

如题所述

你说得有些不明白,你是要问变频器模拟端子的频率增益呢?还是要问怎么确定异步电机转速对应的频率?

如果是第一种,那么比如三菱a740型变频器,它的模拟输入接在2端,那么它的默认输入电压范围是0~5伏,5伏对应输出频率是50hz,若令2端电压从0伏逐渐升至5伏,那么,输出频率将从0hz逐渐升至50hz,若要令2端5伏时输出为100hz,则应调节参数名为“模拟输入2端频率增益”的参数,将其值由“50”改为“100”,该值就是增益

如果是第二种,那么异步电机转速n=60f/p(1-S),f为运行频率,p为磁极对数,s为转差率。四极电机工频转速大概是1450转,其他频率按比例去算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-26
四极电机工频转速大概是1450转,其他频率按比例去算。
第2个回答  2010-06-30
一般变频器在选用模拟量电流控制0~20mA,4~20mA.模拟量电压控制0~24V,0~10V,0~5V.
则控制量输入的最高电压时:20mA,20mA,24V,10V,5V.则对应输出最高频
率。如果对应频率不合要求,则只需改变增益值即可。如果20mA对应50hz输出,增益降为一半时对应频率也将降为25HZ。

如果你要闭环控制设置对应的目标量,则需要找到目标值设定项,一般最高值为99.99,
若果传感器的量程是0~20,你只需控制到目标值8,那么目标值设定为:99.99×8÷20=40即可。其他量程的传感器类推即可。
第3个回答  2010-06-27
模拟量通道调速(0-10V或者4-20mA),当模拟量达到最大值时变频器的输出频率。

关于设置,看说明书吧。不同的变频器参数不一样。找对参数就行了。
相似回答