变频器模拟量输入接线
富士
变频器模拟量输入
怎么
接线
!怎么设置?
答:
模拟量
分电压和电流 电压的话,信号从12号端子接进去,公共端接11号端子。F01 设为1 电流的话,信号从C1号端子接进去,公共端接11号端子。F01 设为2
台达
变频器模拟量
4-20ma
接线
?
答:
如图所示,台达VFD-B系列
变频器
为例,ACI接到4-20mA信号的正端,ACM接到4-20mA信号的负端。望采纳。。。
用一个变频器模拟量输出,来给另一个
变频器模拟量输入
,怎样
接线
答:
上图,0-10V电压调节为例,AFM为变频器模拟量电压输出,直接接另一个
变频器模拟量输入
,公共点互接。电流接法一样
变频器
控制线路是如何
接线
的
答:
看说明书,找出以下端子加10伏端子,
模拟量输入
端子和对地端子;外加一个继电器,启动按钮让它吸合,停止按钮让它断开,然后把一个端子常开触点接在变频器正转端子和公共端子上;电位器三个角中输出接模拟量输入,其余两个随便接。
变频器模拟量输入接线
PLC
答:
模拟量
输出4-20mA常见,用0-20mA的非常少,因为用这种模拟量的话出现断路不容易被发现,所以一般不用,图上H点是10v电压输出端,用电位器从O端取样,输入电流信号不用接H点。
请问
变频器
plc控制频率用那种给定方式,怎么
接线
?
答:
频率给定采用AI1(
模拟量输入
端)。启动方式为端子启动,频率给定为一般是AI1或者D1啊,这一类的也是在端子上。端子分着电压型和电流型2种,电流型的分为0~20mA和4~20mA两种,这个一般是参数设定的。像这张图,你PLC出来的是电压型的接FV和0V,电流型的接FI和0V。(在图的左下角)...
丹佛斯
变频器
VLT2800
模拟量输入怎么接
答:
0-10V电压
接
53、55;4-20mA电流接60、55;55是公共
模拟
信号的地端。记住要把信号是否起作用功能和端子最小标度修改下,大概是在308-316这几个参数之中。
变频器
的
模拟量输入
输出能否互接
答:
可以是可以,但这样做可能会出现两台电机的速度始终不是很一致。因为后加的电机要跟踪原来的电机,所以不会同步。你直接把原来
变频器
的频率给定信号(仅限电压)并到后加的变频器上就行了
安达
变频器
vcd-2000如何接电位器
答:
安达
变频器
vcd-2000控制端子电位
器接线
图:+10V:直流单元DC10V正极。
模拟量输入
VI:接受模拟电压量输入,输入电压范围:0~10V(输入阻抗:47KΩ) ,分辨率:1/1000 。GND:+10V电源公共端,模拟信号和+10V电源的参考地 。三脚电位器接线图:1位:接变频器控制端子+10V 2位:接变频器控制端子VI 3...
模拟量
控制
变频器
答:
看说明书控制
接线
图,有个电位
器接
法或电压控制,一般有三根线
模拟
控制线,电位器起始端接
变频器
公共端(也叫com端),电位器末端一线接变频器自带的10V或5V端子,电位器中间一条线接中间可变端子。例如三菱F700变频器如图,接2、5和10三个端子,5是公共端,10接电位器末端,2接电位器中间可滑动端子...