380V电压,250A的空开能承载多大的负荷

计算公式是什么,有没有标准和规范支持。。

首先要知道空开外壳写的250A是空开的框架电流,也就是这个系列空开最大电流。但是空开还有一个参数,整定电流。整定电流等于或小于框架电流。它的作用是当空开流过电流达到整定值时,会延时跳断,作为超载保护。
因题目没有给出整定值,所以此题认为250A也是整定值。另外也没给出是单相回路还是三相回路,我们按三相回路计算。
最大负荷=1.732 X 380V X 250A =164540W=165KW追问

负载到达165kw,开关就会跳闸么。。

有没有相关标准和规范之类的文档,可以做写报告引用依据的。。

追答

达到165A时,不会立即动作,会延时若干秒动作,这是作为超载保护的用途,因为负载短时超载是允许的。当负载出现短路故障,电流大大超过165A,开关会瞬间动作,切断电源。
你可以找一本施耐德空开样本看看。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答