单位总闸空开上写的是250A 电压等级380V 是指的单相的额定电流还是三相的,如何计算?

如何知道这个250A是单相电流还是三相全部的电流,在线等待!能解答追加20分
那这个250A最大能承受多少KW的设备(有空调,照明,动力)

单位总闸空开上写的是250A 电压等级380V 是指的单相的额定电流,三相总电流=250A×3=750A

那这个250A最大能承受多少KW的设备

假如cos=1 应该能承受250X√3X380=164540W= 164.54KW

实际上你的功率因数可以按0.8左右考虑
那么可以承受164.54KW×0.8=131.6KW
也就是130KW左右(三相平衡)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-25
250安是指每一根相线通过的额定电流,因涉及断路器(空开也叫断路器)的参数较多,现面简单介绍常用参数及计算方法:

补充:KW的计算方法为:1.73*250*380*0.8=130KW (0.8为功率因素典型值)

1.额定电流是指开关能长时间通过的电流,额定电流的计算是根据开关后面的负载大小来决定的,可将所有用电设备的功率相加除以电压得来,但计算的的结果一般偏大应乘以一个使用系数。如机械厂可选0.6

2.断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力,这两个参数一般较大,在千安级,不用计算,越大分断能力越强。

3.断路器的极数:是指断路器有几个接入端子和接出端子,如果是三相负载,可选有三极断路器,如电动机。如果是三相四线负载,可选用四极断路器,例如大型空调。

4。断路器脱扣特性:就是指断路器的动作特性,比如常见的DZ47系列断路器有C型和D型,C型适合一般无冲击性的一般负载,D型则适合电动机等有冲击性电流的负载,它在短时过电流的情况下较C型动作时间较长。
第2个回答  2008-10-25
空开上写的是250A 电压等级380V 是指(任何一相)的单相的额定电流,电压等级380V 是指的相间电压。A相---B相, B相---C相, C相---A相之间的电压。
第3个回答  2008-10-26
1
相似回答