3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆的区别

3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆均为5芯低压电缆,实际应用时此三种电缆有何区别?有规定,16平方以下用5等芯电缆,这是为什么?

1、截面不同:

(1)3+2和4+1的电力电缆用途是一样的,都是在TN-S接地系统中使用的,只是根据运行电流和故障电流的大小来确定截面的大小。

(2)其中3的意思是3条相线的截面相同,保护接地和保护接零的截面相同,4+1是3条相线和零线的截面相同,保护接地线的截面不同。

2、芯不同:

所以使用时要根据电流来确定选用3+2或4+1,一般情况下,照明供电为4+1芯,电力箱供电一般为3+2芯;给UPS、电梯、变频设备(水泵、电机配电箱)供电的为4+1芯,作为中国低碳环保节能电线电缆采购首选单位,亚洲电缆就可以完美帮你解决这样的问题了,亚洲电缆不仅专业生产各种4+1芯、3+2芯等电缆,还可以根据需求定制适配各种系统、场所等多种用途的高质量高品质电缆,那样不管多少芯或多大的电缆大家都可以安全、放心地使用。

3、直径不同:

4+1电缆的4就是三根相线和零线的直径一样大,1就是PE接地线单独是一个直径;4+1 就是一条电缆由4条线,其中一条线用于接火线(L1相线),一条线用于接零线(N中性线),一条线用于接接地线(PE接地保护线)也行。

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-13
我汇总一下,如有不对的地方,欢迎沟通:
一、芯数
根据GB50217-2018第3.5.1条,1kV及以下:
TN-S接地系统:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线),5芯;
TN-C接地系统:L1L2L3+PEN(二者合一),4芯;
TN-C-S接地系统:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N
二、+1还是+2
根据GB50217第3.6.9.3条
没有气体放电灯和较多的谐波电流时,中性导体可以采用二分之一的相导体截面,这就是+1+2的由来。而电动机一般没有相导体,故:
1.3+1的常常用在三相均衡线路中,如三相电动机;
2.3+2的常常用在三相可能不均衡线路和零地保护分开的线路中,如电机的配电箱有单相负荷时;
3.4+1用于三相供应单相支路的线路中,如:照明
第2个回答  推荐于2017-10-02
3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆的区别及电力电缆芯数的选择:
1 1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:

(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。

1.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。

2 1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:

(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆;在满足本规范第5.1.16条规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。

2.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。

3 工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。

4 除本规范第1条、2条、3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。

5 直流供电回路,宜采用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。

参考资料:www.ie700.cn

本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-26
第4个回答  2009-07-31
搜了几个帖子核心内容为下
“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。
2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”

“看低压配电系统的接地形式了,如为TN-S系统,则单相负荷一般为三芯,一芯是火线,一芯是中性线,一芯是PE线,三相负荷就是五芯线了.至于3+1芯,还有3+2芯,4+1芯.这里的1都是PE线,截面大于16的中性线和PE线是火线的一半.对照明负荷来说,单相不平衡,所以一般4+1芯,中性线的截面与火线同”

“到控制箱去的要有五芯的,原因在于控制箱要用220V电源,需要N线。 而电机不需要N线,所以四芯就可以了。”
“电线、电缆,照明供电为4+1芯,电力箱供电一般为3+2芯;给UPS、电梯、变频设备(水泵、电机配电箱)供电的电线、电缆为4+1芯”

一.实际中我做的工程为TN-S系统,一般泵类如(消火栓泵、排水泵、循环泵、提升泵)各种风机、电机,用的都是4芯(至于3+1芯那“1”就是相线大于35mm2的时候PE线为相线截面的一半的情况)
如果按照上面的解释来想,就是电机不需要N线,所以四芯就可以了,我想知道的第一个问题是为什么电机不用N线.我理解的对不对.
二.4+1和3+2的问题,5芯、4+1芯不多说了。但什么时候用3+2芯,如我接触的地源热泵60KW用的YJV3X70+2+35,44KW的用的是3x35+2x16。那个2是什么。为什么不用4+1?
请大家指教。谢谢!

参考资料:www.eveye.org

相似回答