请问10KV系统单相接地后,下带用户变压器会出现啥状况啊。诚心求教

10KV 系统单相接地(中性点不接地系统)接地点前后下带的用户变压器还能正常运行吗? 变出电压会不会高了?
要是系统经小电阻接地,单相接地后有大短路电流了,假如没有及时切除,会对用户造成什么影响?
要是系统有一相断相了,会对用户造成什么影响。会不会少一相?
我是小白啊 ,,诚心求教,,请各位专家帮帮忙吧。。

1、我国运行的10kV系统大部分是中性点不接地系统,当10kV发生单相接地后,变压器后的低压系统根本不知道,没有任何影响,电压不会变化,也不会断电;但10kV系统接地毕竟是故障,所以要查找、检修,所以是需要停电的,从这点看,还是对低压用户产生影响的;
2、在一些大城市,由于电缆的增多,接地后的接地电容电流非常之大,没有办法处理了,才想出个10kV的“小电阻接地”方法,这个系统在10kV发生单相接地后,相当于短路事故,所以一定会瞬间跳闸的,由于有多级的保护,所以不会出现“没有及时切除”的情况,10kV一跳闸,当然下面带的变压器也就停了,下面就没有电了;
3、如果10kV系统发生单相断线,在线没有落到“地”上时(落在地上就是上面的单相接地情况了),变压器就会少一相电,那么变压器也会少一相电,则低压就会少一相电,接在这相上的单相用户就不能用了,其它二相上带的单相用户还能正常使用,如果是三相设备,比如三相电机,则出力就少了1/3,虽然不会停转,但显得没有劲了,长时间运行会由于另二相电流的增加而烧毁,所以多数电机设有断相保护,在缺相时跳闸,防止出现断相烧电机的情况发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-24
首先10KV输电通常是用三相输电的,没有中性点,原则上三相线对地是没电压的,由于输电线路很长三相线各自对地产生了电容,...........
1:10KV 系统单相接地(中性点不接地系统)接地点前后下带的用户变压器还能正常运行吗? 变出电压会不会高了?对接地点前后用户变压器没有影响,规范要求2小时内排除,如果不能排除应当停电排除。
2:要是系统经小电阻接地,单相接地后有大短路电流了,假如没有及时切除,会对用户造成什么影响?对下带的用户没有影响,就是在接地点周围有跨步电压危机人身安全。
3:要是系统有一相断相了,会对用户造成什么影响。会不会少一相?当然低压侧同样也缺相,对没有保护或没人看管的3相动力用户会造成巨大影响。
第2个回答  推荐于2017-12-15
如果是三线制,或四线制,10KV 系统单相接地(中性点不接地系统)接地点前后下带的用户变压器一样能正常运行! 变出电压不会高。
要是系统经小电阻接地,单相接地后有大短路电流了,假如没有及时切除,会对用户造成一定影响,短路相的电压低了,三相不平衡,有可能造成设备损坏。
要是系统有一相断相了,肯定会对用户造成影响。缺相运行。具体影响情况,看你的线路情况(有没有中性线)。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-17

    接地点前后的用户变压器能正常运行, 变出电压不会高。因非故障相的相电压升高,变压器和线路绝缘设计可承受该升高的电压(最高电压值=线电压值),但规程规定该类故障不应超过2小时,即设法于2小时内排除故障;

    太长,不描述自找教科书吧。

 

 

 


 

相似回答