答:
电压
互感器剩余绕组(也叫
零序
绕组)接成
开口三角形
接法,理论上向量和为0,但有某一相故障,出现电压不平衡时,开口处的
电压电压
互感器电压值就会有所变化,但这一值大于继电器的镇定值时继电器就会动作。从而起到保护作用。打字不易,如满意,望采纳。
电压互感器的
开口三角形
侧为什么只反应
零序电压
答:
开口三角形
是将a\b\c三相
电压
互感的二次绕组首尾相连,因此,测量到的三个绕组的电压向量之和,这个和就是
零序电压
,因为正常情况下三相电压向量之和为0,故障时,这个和不再为0,这个不为0的值就是零驐电压。
电压互感器
开口三角
为什么能检测
零序电压
答:
正常运行时三相
电压
相差角互为120度,向量为0电压互感器
开口三角电压
是0V,当系统发生接地是三相电压相差角不在是互为120度,接地相电压为降低--0V,电压互感器开口三角电压是33--100V。
电压互感器
开口三角
为什么能检测
零序电压
答:
因为输出电压为三相电压的相量和三相的正序、负序电 压相加等于零,所以其输出电压等于零。而三相
零序电压
相加等 于一相零序电压的3倍,故
开口三角形
的输出电压中能检测出零序电压。当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相负...
电压互感器二次侧
开口三角形
的作用是( )。A.测量三次谐波B.测量
零序电压
...
答:
【答案】:B 由知识点1,电压互感器中电压互感器的联结可知,其作用为测量
零序电压
。
电压
互感器符号“
开口三角形
”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解...
答:
不过与我们常讨论的零序电流不一样的是它测
零序电压
,一般用在高压的不接地系统。
开口三角
是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按
三角形
接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器。 正常情况...
电压互感器
开口三角形
是怎么实现对
零序电压
的测量的? 原理是什么?_百度...
答:
开口三角
接线为三相绕组头尾依次连接,开口N、L端出电压为Ua+Ub+Uc,正常运行时三相电压之和等于零,即
零序电压
3Uo=0。 当单相接地时,如A相接地,Ua=0,Ub=Uba,Uc=Uca,(即B、C相绕组电压升高根号三倍,夹角为60度)N、L端输出电压Ua+Ub+Uc=0+Uba+Uca=零线电压3Uo=100V。
电压
互感器的
开口三角形
侧为什么不反映三相正序,负序电压,而只反映
零序
...
答:
故障系统不平衡电压可分解为三相正序、负序、
零序电压
,
开口三角
输出的电压也就是三相电压之矢量和,唯零序电压矢量(三个矢量同向)和不为零,而我们知道无论正负序三相电压矢量在平面空间里均成120度,其矢量均为零,所以得出你问的结果。
为什么说
开口三角形电压
是0
答:
正常是
开口三角
的电压理论上是0,因为三相电压对称,没有零序分量。但实际上不可能完全对称,开口三角可能有2V左右的电压。如果出现单相接地故障时,开口三角会产生100V的
零序电压
。这也是小电流绝缘装置的原理啦。
为什么变压器绕组
三角形
接法的
开口电压
为0
答:
开口三角形
处的采集电压就是系统的
零序电压
3U03U0=Ua+Ub+Uc (矢量和)系统正常运行时三相电压平衡,矢量和为零系统故障时,三相电压平衡被打破,一般会出现较大的零序电压一句话,接成开口三角形的目的就是为了可以方便的检查到系统零序电压,作为判断系统是否有故障的条件之一。 本回答被提问者采纳 3389hm | 推荐于20...