地下室外墙施工缝做了止水钢板了,还用做遇水膨胀胶条吗
举报该问题
推荐答案 2019-03-21
没必要,一种就行了。外墙施工缝用止水钢板,其他部位都可以用止水条。比较防水效果的话,肯定是止水钢板更好。这个要看施工要求,有的本身就不要求使用止水钢板。止水钢板的效果虽然好,但是价格要比遇水膨胀止水条高的多。衡水百进橡胶公司的遇水膨胀止水条4.5元/米,而止水钢板的每米价格要30元左右,差距是很大的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4Qeee4FFe4I8cLRGLG.html
相似回答
为什么墙身竖向要
用止水钢板
,水平要
用遇水膨胀止水条
答:
工程中使用止水条还是止水钢板和墙身没关系
止水条用于建筑缝隙,遇水膨胀 止水钢板用施工缝中,浇筑下层混凝土时把止水钢板一同浇筑进去
地下室外墙止水钢板
的标高怎么确定?
答:
1、地下室外墙施工缝处用的止水带,不论是止水钢板,还是橡胶止水板,是遇水膨胀止水条或是止水胶
,施工时都是留置在底板上300的位置。2、具体的见地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2011 (GB50208-2011)5.1.3条,墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。可以跟据你需要的止...
地下室外墙止水钢板
的标高怎么确定?
答:
地下室外墙施工缝处用的止水带,不论是止水钢板,还是橡胶止水板,是遇水膨胀止水条或是止水胶
,施工时都是留置在底板上300的位置。具体的见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)5.1.3条,墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。另外在止水钢板安装时,在接头处要求焊缝饱...
止水钢板
和
遇水膨胀
止水带能混用吗
答:
您好,止水钢板和
遇水膨胀
止水带能混用吗?如果是
施工缝
一般
采用止水钢板
,容易施工,费用便宜;如果是伸缩缝或沉降缝一般使用橡
胶止水
带,但这在图上会注明的。希望能够帮助到您,谢谢。