地下室外墙止水钢板的标高怎么确定?

一般图纸会说明用什么止水钢板,多大的止水钢板吗?

地下室外墙施工缝处用的止水带,不论是止水钢板,还是橡胶止水板,是遇水膨胀止水条或是止水胶,施工时都是留置在底板上300的位置。

具体的见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)5.1.3条,墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。

另外在止水钢板安装时,在接头处要求焊缝饱满,接头严密,不得有漏焊,透孔等缺陷,避免造成漏水。

止水板的具体规格、尺寸要求详见设计图纸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-18
按设计要求可能要整面墙都要做防水,常用材料就卷材加聚氨酯,没有什么高度,旁站监督施工到设计要求的高度和位置。要一定说个高度那就是与地平面的位置在高300mm。追问

我这里是外墙剪力墙上翻50CM浇混凝土然后里面放止水钢板?上翻多少有什么具体要求吗

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-12-05
按设计要求可能要整面墙都要做防水施工时都是留置在底板上300的位置。 都是以300为最低标准
相似回答