7.5千瓦三相异步电动机,额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。

接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低

关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右。有空气开关不主张选熔断器,若选就选30A快速熔断器。

电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。

扩展资料

空气开关:又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

接触器:接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

热继电器:是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。

参考资料

百度百科_空气开关

百度百科_接触器

百度百科_热继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-28
交流三相380V、7.5kW异步电动机额定电流约15A,断路器额定电流取25A,热继电器整定范围(12--18)A,整定值取15A。