已知100kva变压器,带50kw负荷,用50平方铝芯电缆,长度550米,电压降怎么

已知100kva变压器,带50kw负荷,用50平方铝芯电缆,长度550米,电压降怎么计算,应该选用多大型号电缆合适。

先算电阻,铝线的电阻率,2.83×10-8欧姆*米
R=ρL/S=2.83×10^-8x550m/50mm2=0.3113欧姆
再算电流,负荷50KW,假设380V电压(电压多少?),电流就是50000÷380÷1.732,大约是75.97A
压降就是△U=IR=0.3113*75.97=23.65V追问

电压是380v 我之前没弄明白到底是算100kva变压器的二次电流还是算我要用电设备负荷的电流

追答

当然是负载的电流,和变压器无关。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-07
可用95mm2铝电缆,如果是220V供电,但计到900米线压降,最好还是120mm2铝电缆,如果是380V供电,则用95mm2就可以了。追问

按照我提供的数据,电压降是怎么计算的

第2个回答  2017-06-07
10千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。10KV侧1000KVA容量的电流=57.74A,50铝缆电阻为0.713,感抗为0.107,所以每千米阻抗=0.721,每千米压降=0.721*1.732*57.74=72.1V,1.8km*72.1=130V