总负荷130千瓦,需要用多大的电缆?咋算的?

如题所述

150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

计算如下:

P=1.732×380×I×0.85

I=130000÷(1.732×380×0.85)=232.377(A)

cosΦ为0.85。电压为380V。

根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。

首先根据功率、电压、功率因数等计算出电流大小,在根据同电缆的电流密度是6A/mm²,计算出电缆的截面积。

扩展资料

电缆截面积是相线的截面积,不是整个电缆的截面积。

380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电的功率P=√3×380×I×cosθ

推导出电流I=P÷(√3×380×0.85)

截面积=I/6(A/mm²)

三相荷载功率公式推导如下:

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

所以推导出三相电机功率P=√3×380×I×cosθ

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=700/1.732/0.38/0.8=130/0.53=232A,cosΦ为0.8。电压为380V。

根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。

扩展资料:

影响电缆载流量的外部因素

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1、合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

铜线应用:导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。

铜线性质:导电性好,导热性好。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-20

计算负荷=各类型设备功率相加KW.乘需要系数

需要系数  Kd  冷加工机床组  0.3

             水泵风机空压机长期运转   0.7~0.8

              热处理炉组              0.7~0.8

                加发展   

各车间部门分别计算累加.=总计算负荷

或什么类型企业有表可查总需要系数    一般(0.3~0.4  工业制造厂)

各设备功率相加130KW.估算用80~100千伏安变压器(加发展选大些) 

100千伏安变压器电流144安.选50平方铜芯电缆或70平方铝芯电缆.

********************

按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:

   

   过载10% 变压器可持续运行   180分钟

   过载20% 变压器可持续运行   150分钟

   过载30% 变压器可持续运行   120分钟

   过载60% 变压器可持续运行   45分钟

   过载75% 变压器可持续运行   15分钟

第3个回答  推荐于2017-10-12
系统自然功率因数按0.75计,则运行电流I=130/1.732/0.38/0/75=263.4A
查表,120铜芯电缆在空气中长期允许载流量为285A,
150铜芯电缆在空气中长期允许载流量为325A。
建议,若距离较近,可选120铜芯电缆,若距离较远,则建议选150铜芯电缆。请自行决策。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-07-20
总负荷130千瓦,总电流约:I=130/0.526528=247A
选用铜电缆面积:247/3=82.3平方毫米
根据电缆规格应选用v v3*95+1*50的铜电缆追问

0.526528是根据什么得来的数据?