150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
计算如下:
P=1.732×380×I×0.85
I=130000÷(1.732×380×0.85)=232.377(A)
cosΦ为0.85。电压为380V。
根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。
首先根据功率、电压、功率因数等计算出电流大小,在根据同电缆的电流密度是6A/mm²,计算出电缆的截面积。
扩展资料
电缆截面积是相线的截面积,不是整个电缆的截面积。
380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电的功率P=√3×380×I×cosθ
推导出电流I=P÷(√3×380×0.85)
截面积=I/6(A/mm²)
三相荷载功率公式推导如下:
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。
所以推导出三相电机功率P=√3×380×I×cosθ
参考资料来源:百度百科-三相电路
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=700/1.732/0.38/0.8=130/0.53=232A,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。
扩展资料:
影响电缆载流量的外部因素
环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。
1、合理排列,加大线缆间距
多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。
比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。
2、敷设于散热良好地段,填充导热介质
计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
铜线应用:导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。
铜线性质:导电性好,导热性好。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
计算负荷=各类型设备功率相加KW.乘需要系数
需要系数 Kd 冷加工机床组 0.3
水泵风机空压机长期运转 0.7~0.8
热处理炉组 0.7~0.8
加发展
各车间部门分别计算累加.=总计算负荷
或什么类型企业有表可查总需要系数 一般(0.3~0.4 工业制造厂)
各设备功率相加130KW.估算用80~100千伏安变压器(加发展选大些)
100千伏安变压器电流144安.选50平方铜芯电缆或70平方铝芯电缆.
********************
按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
0.526528是根据什么得来的数据?