建筑工地配电房要安装什么材质的防火门

建筑工地配电房要安装什么材质的防火门

防火等级一般是甲级,偶尔是乙级。材质其实无要求,通常是钢木或者钢质。
设计图纸的时候,材质随便设计,但是防火等级要确定下来是甲乙丙,只要图纸能通过就行。实际生产的时候们的材质其实没有要求,消防验收看的是你们的防火能力是不是符合或者高于图纸设计,当然生产防火门的厂家必须有相应的资质。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-27
钢质防火门用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔 热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门
第2个回答  2016-06-12
配电房是极其重要的位置,其防火门除了符合防火规范要求以外,还应符合消防等级的要求,因而根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4.9.2条(强条)的规定:
配电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
1.配电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
2.配电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
3.配电所位于多层建筑物的一层时,襄阳|理想门业提示:通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;
4.配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
5.配电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
6.配电所直接通向室外的门应为丙级防火门。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-06-11
常规铁的就行