1)宜接近用电负荷中心
;2)
应方便进出线
;3)
应方便设备吊装运输
;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,
不应设在人员密集场所的正上方
、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所...
买的房子,前面就是小区
配电房
.这样会不会
有什么
影响
答:
1、我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。
比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上
;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。2、
为了隔音
一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,...
配电房
与
建筑
间隔距离应为多少米?
答:
间隔距离为10米以上
。变电房高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0.35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
长度大于7m的配电室应设两个出口
,并...
配电房
与民房安全距离是多少?
答:
安全距离为5米以上
。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
请问
配电房
土建设计
有哪些要求
答:
地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方
。除满足以上要求外,还要考虑运输方便和尽量接近大容量的用电设备。变配电所的型式:变配电所的结构和适用范围结构型式适用范围车间外附式车间的主要负荷在厂房的边沿,或者即使在厂房中间,但厂房内不宜设置变、配电装置车间...
配电房
门槛高度规范
要求
答:
配电房
门槛高度规范
要求
如下:1、门槛高度不得超过 100 毫米。2、配电房门槛的高度应该与室外地面平齐,或者略微高于室外地面,以避免雨水等外来物进入配电房。3、配电房门槛的高度应该符合国家和地方的相关规范和标准,如《
建筑
设计防雷规范》等。
配电房
设计
要求
规范是
什么
?
答:
6.1.4
配电室
布置应符合下列
要求
:1配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;2配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有
建筑物
结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;3配电柜侧面的...
配电房建筑
设计需遵循
哪些
规范
答:
三、选择导体截面,应符合下列
要求
:1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求。2、按布设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流。3、导体应满足动稳定热稳定的要求,导体最小截面应满足机械强度的要求,固定布设的导线最小芯线截面应符合有关要求。
高低压
配电房
高度?
答:
所以高压的
要求
是:无电缆沟时:2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=3.7米有电缆沟时:电缆沟按照0.8米,因为有地梁,不可能从变
配电室
地面向下挖0.8米,不向下挖,在变配电室地面上做电缆沟的话:0.8米(电缆沟)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米...
配电房
设计规范
要求
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...