机房内UPS配电问题

有个网络机房,总包提供一级配电箱至机房内,然后就自己拉线至UPS,电缆是直接进入UPS还是需要一个UPS配电柜?60KVA的UPS2台(一用一备),进线需要多大的电缆?

如果一级配电箱有两个开关,且只接UPS负载,则可以直接引入两个UPS设备。如果需要接其它的负载,且一级配电箱没有多余的开关,才就需要一个二级配电箱。
60KVA的UPS,电缆线不长可以使用75mm2的铜芯线或者120mm2的铝芯线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-04
如果一级配电箱内有2个150A3P的开关,就一用另设配电箱,输入线可用铜芯35MM的可以了
第2个回答  2009-08-04
你是什么品牌的UPS?
第3个回答  2009-08-05
需配单独配配电箱,内包括输入输出空开