在弱电工程中,往往存在两个机房,一个为信息机房,一个为消防监控机房,而这两个机房都需要设置UPS,但对于绝大多数工程人士,并不知道如何确定UPS功率以及如何利用UPS供电,现在以本设计事务所的一个实例进行计算:
在本例的计算机机房中,有两套UPS电源,一套为机房中的列头柜供电,拖动服务器、存储器等机柜;另一套为整个大厦每层的网络设备供电,如交换机等;列头柜供电需要先确定机柜负荷,常用估算方法如下:
普通服务器机柜功率=3.5kW/台;
刀片服务器机柜功率=9 KW/台;
存储设备机柜功率=5 KW/台;
网络机柜功率= 2KW/台;
经过计算,本项目计算机机房UPS用电为99kW。
而另一套UPS为整个建筑除机房外所有的网络设备供电,电源深入到各个弱电井,每个弱电井交换设备的功率估为2kW,则整套UPS供电功率为128kW。
其具体引入到各个楼层弱电井配电箱的拓扑结构如下所示:
通过以上的配置,机房UPS电源的用电功率及配电措施能有个大概了解。