请问1个18KW的三相电机配补偿电容,应选多大的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-07-13
功率因数从0.7提高到0.95时需电容补偿量为0.691千乏。
18×0.691≈12(千乏)
参考资料:
《简明实用电工手册》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I484eFG8I.html
相似回答
18kw
要用
多大的电容
来提高功率因数
答:
18*1.9=34*0.35=11.97/1.45=8.26kvar电容
。为提高电容使用寿命可选择额定0.45kv电容,但在0.4kv下运行出力下降约0.79 那么8.26/0.79=10.46可选额定0.45kv额定功率10kvar的移相电力电容并列随机补偿。
...
电机
总功率是
18
3kw 用7个15kvar的电力
电容器
自动
补偿
柜
答:
负载
电机
总功率是
18
3kw,用7个15kvar的电力
电容器补偿
量偏小,功率因数从0.7提高到0.95时,每
KW
功率需
电容补偿
量为0.691kvar,总
电容
量:183×0.691≈126(kvar)月结计算功率因数是以有功电度、无功电度、变损有功电度和变损无功电度为依据的,尽管视在功率因数在0.96附近,但用电量偏小(有功...
三相电机
变220怎么加
电容
答:
一般700W左右配6UF 左右的电容
,耐压最好用300V以上,一根接零线,二根接电容,其中接电容的另一端接火线,如果反转,把火线接到电容的另一头,就可以了。转速可能小了点,这是正常,但是,太小,可以再并联一个小电容,增加电容量试试,达到理想速度就可以了。
三相电机
改二相电机
答:
1.在重负载启动的情况下,使用两个
电容器,一个
用于启动,一个用于工作。2.在轻负载启动的情况下,只需要一个工作电容器。具体可参考电动相
电机的
连接方法。三。单相电机容量的选择:1.工作电容:对于
三相
绕组星形连接的电机,工作电容等于0.06×功率,1000瓦电机工作电容为60UF。2.三相绕组角连接的电机...
三相
发
电机
如何通过改接线成单相发电机
答:
有2种方法:第一种
,三相电机
为星型接法时
,一个
正转一个反转。第二种,当三相电机为三角形接法的时候,一个正转一个反转 正转反转的要点就是:改变
电容
端的接线。
大家正在搜
三相电机电压不够补偿电容
三相大功率电机电容补偿接法
三相电机就地补偿电容接线图
三相异步电动机补偿电容接线
单相电机拆电容改三相
三相补偿电容怎么放电
三相电机怎样配置电容
三相380v电机用电容吗
75kw电机电容补偿接线
相关问题
电动机的电容怎么配的 假如一个1千瓦的电动机要多大的电容
电动机配置补偿电容的简单计算方法
电动机无功补偿怎么选择电容器?
三相电机从多少千瓦就可以加补偿电容啦,加电容后能省电吗
15KW三相异步电动机用多大电容补偿合适
请问370瓦三相电机改成单相电机需要多大的电容?
380v四相7.5kw电机应配多大的电容?急等答案,电容大了...
三相电动机改成单相电动机 要配多大的电容(多大的电动机才能改...