200kvar的变压器 电机总功率是183kw 用7个15kvar的电力电容器自动补偿柜
无功补偿最高达到0.96 无功表/有功表 是1/3 可是还是挨罚 请教高手是 怎么回事啊 需不需要加电容啊 加多大的啊
举报该问题
推荐答案 2009-12-22
负载电机总功率是183kw,用7个15kvar的电力电容器补偿量偏小,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为0.691kvar,总电容量:183×0.691≈126(kvar)
月结计算功率因数是以有功电度、无功电度、变损有功电度和变损无功电度为依据的,尽管视在功率因数在0.96附近,但用电量偏小(有功电度),变损无功电度有底额的,就算不用电,200kvar的变压器无功月电度也超过5000度,用电量月低于3万度,功率因数就有可能低于0.9而被罚款的。参考计算公式就会明白其中原因:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ie4FR4QQQ.html
其他回答
第1个回答 2009-12-22
肯定要增加啊,你最少要增加1倍电力电容,也就是200KVA电容。老弟,你自己考虑一下吧
相似回答
我厂是
200KVA变压器
想配无功
补偿柜
怎么配 配多大
的电容
答:
电容器
要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到
变压器
容量的60%(差不多150~180
Kvar
),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通
补偿柜
,要选...
200
千瓦
变压器
无功
补偿柜
匹配
电容
多少最合理(急)
答:
一般来说,配电
变压器的
无功补偿容量约
为变压器
容量的20%~40%,对于
200KVA的
配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60
Kvar为
最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器
补的太少,起不到多大作用,需...
200kVA变压器
满载,配
电容补偿柜电容
容量怎么选择?
答:
以
200Kva变压器
,平_视在功率因数0.7、无功补偿将功率因数提高到0.95为例。\x0d\x0a200Kva变压器负载功率:\x0d\x0aP=200×0.7=140(KW)\x0d\x0a功率因数0.7时的无功功率:\x0d\x0aQ1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-140×140)≈143(
Kvar
)\x0d\x0a将功率因数提高到...
200KVA变压器
要装几组
电容
答:
一般最简单的方式按
变压器
容量的2/3补.分8组比较好.每组
15KVAR
15*8=120KVAR
200kVA变压器
轻载,配
电容补偿柜电容
容量,电流负感器怎么选择?
答:
1、电容的配置是比较合理的,不用更换。2、日常60KW的用电功率,属于偏小,但在合理范围。3、估计你
的补偿柜
上的【无功补偿控制器】的参数设置不合理,比如:投入门限偏高,切除门限偏低,延时太长,等等。请检查这些参数,再与我们讨论。4、估计采样的电流互感器偏大,导致采样电流偏小,使得补偿控制...
大家正在搜
变压器的功率怎么计算
可用总功率是3千瓦
变压器功率有哪些
变压器输出功率
变压器功率计算
知道功率怎么算变压器
变压器铁芯功率对照表
变压器铁芯功率计算
变压器多大功率怎么看
相关问题
补偿柜补偿因数是0.95,当补偿到0.95时,电容器也会自动...
200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择?
200千瓦变压器无功补偿柜匹配电容多少最合理(急)
请问电容补偿补偿无功功率,使得无功功率变小,那变压器和电机的...
补偿200kvar的容量 可节省多少电能
200KW变压器.要配多大无功补偿。
250kva的变压器配多大的电容补偿柜?
200千伏安变压器照明用电另加1台15千瓦电机无功功率补偿多...