200kvar的变压器 电机总功率是183kw 用7个15kvar的电力电容器自动补偿柜

无功补偿最高达到0.96 无功表/有功表 是1/3 可是还是挨罚 请教高手是 怎么回事啊 需不需要加电容啊 加多大的啊

负载电机总功率是183kw,用7个15kvar的电力电容器补偿量偏小,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为0.691kvar,总电容量:183×0.691≈126(kvar)
月结计算功率因数是以有功电度、无功电度、变损有功电度和变损无功电度为依据的,尽管视在功率因数在0.96附近,但用电量偏小(有功电度),变损无功电度有底额的,就算不用电,200kvar的变压器无功月电度也超过5000度,用电量月低于3万度,功率因数就有可能低于0.9而被罚款的。参考计算公式就会明白其中原因:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-22
肯定要增加啊,你最少要增加1倍电力电容,也就是200KVA电容。老弟,你自己考虑一下吧