10kV系统经消弧线圈接地,电能表用三相四线,如何接线,计量准不准?
是不是N线接PT的N?能不能这么用?
举报该问题
推荐答案 2014-08-11
一般用三相四线电能计量装置。电能表用三相四线表,电压互感器用三只电压互感器组成星形接法,电流互感器用三只采用分相连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ge888Gcc4ILQFIcLeF.html
其他回答
第1个回答 2014-08-07
10kV系统消弧线圈和计量,两者没有关系,
相似回答
10kV系统
单相
接地
对
三相四线电度表
是否有影响?
答:
。
无论何种接地与否对计量装置基本影响不是很大
,因为表的各种信号来源均来自互感器,且表的电压范围很宽。且且故障接地也应该是短暂的吧。。。不知理解的对不对。
您好!在
三相四线
电路上测量
电能怎样
匹配互感器和
电能表,
答:
看图,按照这图将三块电流表分别串联到互感器与
电表的
正极接线之间。 注意接线时的电流进出,也就是电流表的正负极。 当然你也可以直接一块或两块电流表。还有,但你将电流互感器的负载拆下时,一定要将互感器短接。 否则会烧互感器。
互感器
如何接线
才是正确的?
答:
将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用于中性点不接地或
经消弧线圈接地
的35kV及以下的高压
三相系统
中,特别是
10kV
的三相系统中。测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接...
电力
系统
中性点的
接地
方式有哪些?
答:
2、中性点
经消弧线圈接地
的
三相系统
上面所讲的中性点不
接地三相
系统,在发生单相接地故障时虽还可以继续供电,但在单相接地故障电流较大,如35kV系统大于10A
,10kV系统
大于30A时,就无法继续供电。为了克服这个缺陷,便出现了经消弧线圈接地的方式。目前在35kV电网系统中,就广泛采用了这种中性点经消弧线圈...
中性点
经消弧线圈接地系统
的
计量
安装三相三线还是
三相四线
答:
中性点
经消弧线圈接地系统
的计量安装三相三线。中性点非有效接地系统一般采用三相三线有功、无功
电能表,
但经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流(至少每季测试一次)大于(IN(额定电流)时,也应
采用三相四线
有功、无功电能表。