55问答网
所有问题
螺杆机组,制冷状态下,蒸发器进出水温差过大,是什么原因,谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-03-22
水流量过小所致。
建议重点检查冷冻水管路上的阀门、过滤器等状态,确保该打开的阀门都已经完全打开,过滤器清洗干净,同时应检查冷冻水循环泵工作状态是否正常,必要时候应给冷冻水系统管路排空,把管路内的空气都排放出来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GcFce44RIGeRFeQcIF.html
相似回答
螺杆
机
蒸发器
小
温差过大是什么原因
分析
答:
小温差指的是水与氟之间的差,原有直接代表蒸发器或冷凝器中铜管内壁有粘泥,或污垢
。处理方法:打开端盖查看,粘泥的话用物理清洗即可,水垢采用化学方式清洗。
进出水温差过大,
怎么解决?
答:
1.出水温度未到设定值(例如7度)而温差过大
,应是冷冻水流量不足,流速太低所致,流量不足除了看水泵.阀门,还要看末端.2.出水温度已到设定值或低于设定值而温差过大,除了1所指出的问题外,还应仔细检查探头和控制设置.
螺杆
式冷水
机组
常见故障及处理方法
答:
三、吸气压力过低
1.蒸发温度过低
,换热温差大;
2.系统制冷剂不足
;
3.供液阀开度小
;回气管路阻力过大;4.吸气截止阀开度小或故障;5.吸气过滤器脏堵或冰堵。解决方法:1.检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。2.检漏、充注制冷剂。3.增加供液、检查管路。4.开大吸气阀门或检查阀头。...
螺杆
式冷水
机组
的故障处理
答:
(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量
。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气
,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,
透水能力受限
,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小...
螺杆
式地源热泵
机组蒸发器进出水温差
多少最佳
答:
5度。根据查询
蒸发器进出水温差
计算方案显示,为了不使蒸发量过强,温度不能过高
,螺杆
式地源热泵机蒸发器标准的进水温度是45度,出水时会受到冷却标准温度是40度,进出水温度就相差5度。蒸发器
是制冷
四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝液体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的...
大家正在搜
制冷机组小温差代表什么
蒸发器低于制冷机组
蒸发器安装位置低于制冷机组
制冷机组最大温差
大温差机组热水温度要求
溴化锂机组蒸发器温度
冷冻机组蒸发器
水暖蒸发器机组
冷水机蒸发器
相关问题
中央空调报进出水温差过大,怎么办?
水源螺杆满液式机组,不怎么回油,冷凝器进出水和蒸发器进出水温...
中央空调冷冻水进出温差过大怎么处理
中央空调机器正常运转的情况下不定时出现进出水温差过大保护的水...
空气能热泵机组进出水温差过大保护,是怎么回事啊?
冷水机组冷冻水进出水温差不大只有1度左右还有就是蒸发器中的氟...
空气能进出水温差过大保护是什么原因