55问答网
所有问题
梯架、托盘和槽盒支架安装要求包括( )。
A.建筑钢结构构件上熔焊支架
B.水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m
C.垂直安装的支架间距不应大于2.5m
D.采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于6mm
举报该问题
推荐答案 2023-04-10
【答案】:B
本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。梯架、托盘和槽盒支架安装要求:
(1)建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。
(2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。
(3)采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支架。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Gc8GeIGcGFeQQIQIeF.html
相似回答
金属
梯架
、
托盘和槽盒
的接地跨接
要求包括(
)
。
答:
【答案】:
A、C、D、E
本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。选项B错误,全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可靠地接地。
建筑电气工程中,金属
槽盒安装
的
要求
有
()
。
答:
(3)槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接
;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可靠地接地。(4)敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3~5层应设置承重支架。(5)对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,...
消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。
答:
梯架、托盘和槽盒安装,
当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定
,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。
梯架
、
托盘和槽盒
垂直
安装
的
支架
间距
(
)
。
答:
【答案】:C 本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。
梯架、托盘和槽盒水平安装的支架间距宜为1.5~3m
;垂直安装的支架间距不应大于2m。
消防管道在桥架上方和桥架一个方向敷设有问题吗
答:
没有强制性规定。在《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:11 梯架、
托盘和槽盒
安装 11.2.3 当设计无
要求
时
,梯架
、托盘和槽盒即
支架安装
应符合下列规定:2、配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;
大家正在搜
梯架托盘槽盒和导管安装检验批
梯架托盘和槽盒检验批容量
梯架托盘槽盒是什么
梯架托盘槽盒的图片
梯架托盘槽盒全长不大于
金属梯架托盘槽盒图片
梯式桥架和槽式桥架
梯架托盘
金属梯架托盘