55问答网
所有问题
当前搜索:
梯架托盘槽盒和导管安装检验批
桥架
检验批
容量多少米
答:
两米一节桥架,比如500米桥架,
检验批
容量就写500m,最小抽样就得写250,而且是全数检查。在软件中,可根据检验批划分方案填,或是如果桥架的一般30根桥架,连盒带盖算作一套,如果是导管填写回路,如果是梯架就按一组梯架填写,如果是槽盒就是按节算。也可以按现场实际情况修改。
建筑电气施工规范有哪些
答:
07010301
梯架
、支架、
托盘和槽盒安装检验批
质量验收记录 07010401
导管
敷设检验批质量验收记录 07010501电缆敷设检验批质量验收记录 07010601管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录 07010701电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录 07010801普通灯具安装检验批质量验收记录 07010901室外电气专用灯具安...
有谁知道电缆桥架施工及验收规范?
答:
对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款。
建筑电气资料员配电图请问这个配电图都做什么资料?
答:
该配电图中需要做的资料电气动力的
梯架检验批
、电缆敷设检验批,
导管
敷设用不用做,还需要做别的吗?电气照明的导管敷设、管内穿线、开关插座、因为不
安装
灯具不做灯具的。电气照明中导管敷设检验批容量是光计算宿舍照明线路的还是应该包含应急照明、公共照明、开关插座的线路?配电系统图上显示WPM回路是桥...
电缆隧道里的电缆支架如何
安装
额?
答:
5)在工程条件下
安装
或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆
梯架
、
托盘
的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。6)工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。(2)电缆桥架应在...
建筑电气施工质量验收规范2015有什么改动
答:
07040201电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录 07040301电气设备试验和试运行检验批质量验收记录 07040401
梯架
、支架、
托盘和槽盒安装检验批
质量验收记录 07040501
导管
敷设检验批质量验收记录 07040601电缆敷设检验批质量验收记录 07040701管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录 07040801电缆...
其他人还搜
梯架托盘槽盒容量在图纸哪里数
梯架托盘槽盒都有什么叫法
梯架托盘内电缆施工程序
电缆桥架图纸怎么看
梯状穿孔导管和梯纹导管
导管敷设检验批和隐蔽的日期
导管敷设检验批质量验收记录
网纹导管和梯纹导管
梯纹导管和网纹导管显微图