推荐答案 2017-10-31
35KV常规耐压项目: 一、35kv变压器油箱密封压力试验标准:24h,50kpa,注: ①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。 ②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;即24小时后压力不低于35kpa。 二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000K请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GRRFFFe4L8Q4Q4RcGG.html
相似回答
请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
答:
35KV常规耐压项目:
一、35kv变压器油箱密封压力试验标准:24h,50kpa
,注: ①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。 ②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;即24小时后压力不低于35kpa。 二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000K请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
电缆
耐压试验
标准国家标准
答:
三、10kV电缆
耐压试验
执行标准10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验方法标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接...
10Kv
变压器
的工频
耐压
时42还是35或者30
??
、
答:
10KV工频
耐压
35/30KV
35KV
工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性
试验
时的耐压值
电流互感器、电压互感器
试验
项目分别是什么及其标准是什么
答:
2)二次绕组之间及其对外壳的工频
耐压试验
电压标准应为 2kV; 3)电压等级110kV及以上的电流互感器末屏及电压互感器接地端(N)对地的工频耐压试验电压标准,应为 3kV。 4)电磁式电压互感器(包括电容式电压互感器的电磁单元)在遇到铁心磁密较高的情况下,宜按下列规定进行感应耐压试验:①感应耐压...
电流互感器、电压互感器
试验
项目分别是什么及其标准是什么
答:
或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和
变压器,
因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。标准:电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际...